Хватит ли Ц. насоса если трубы выше Р. бака?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Хватит ли Ц. насоса если трубы выше Р. бака?

cineman » 09 сен 2013, 01:02

sergius-starshoy писал(а):погонит ли насос воду в новый радиатор
Насосы разные бывают, пожарный насос точно погонит воду, но для нормального заполнения нового радиатора нужно поднять бак выше или заменить его на закрытый бак и воздухоотводчик.

Хватит ли Ц. насоса если трубы выше Р. бака?

sergius-starshoy » 09 сен 2013, 00:21

Доброго времени суток. В доме старая водная СО с открытым расширительним баком, недавно поставили насос (на виходе теплоносителя из котла). Также бил установлен радиатор в ранее не отапливаемую комнату, и так вышло что туби к нему были проложены под потолком, выше уровня в баке. новый труби были врезани следующим образом: подача - сразу после насоса, обратка...тоже после но уже перед возвратом воды в котел. Вчера систему запустили но насос, как оказалось сдох... Вопрос и сами знаете, погонит ли насос воду в новый радиатор? И... какие варианты могут быть? Спасибо)