pasha_d » 13 сен 2013, 11:10
Dim@ писал(а):Найдите пункт о возможности присоединения дымохода котла работающего под разряжением (естественная тяга) и котла работающего под избыточным давлением (наддувная горелка) в одну шахту.
Вы нахватались статей СНИПа, а как их применять и куда не понимаете.
Если бы у вас было два атмосферных котла - то при должном сечении подключать их можно в один канал, в вашем же случае нельзя. Но если очень хочется - то можно, в конце концов вы же в доме хозяин, где хотите там и спите.
Если вы уже приняли решение то зачем спрашиваете на форуме? Вам специалисты дают совет как ПРАВИЛЬНО делать, вы же можете делать как угодно.
pasha_d писал(а):если не можете объяснить почему нельзя так сделать, потому как сами не знаете
Главную причину я вам объяснил выше - риск для жизни и здоровье вас и ваших близких разве не причина так не делать?
Спасибо за советы, я не враг сам себе естественно, но так уж вышло что на момент запуска котла на солярке с диаметром дымохода 120 мм у меня не было переходника на 200 ( или больший) диаметр, поэтому я тупо засунул тонкую трубу в толстую с небольшим перехлестом около 40см , оставив дыру по периметру.Естественно как временное решение.Но как известно нет ничего постояннее временного, так как никаких проблем с попаданием сгоревших газов ни летом ни зимой ни в ветер ни в штиль не проявилось, а приступ рукоделия у меня прошел, то так и оставил и в таком виде все функционирует уже год без проблем.
Все это "соединение" в открытом виде находится под потолком метра на 2.5 над полом.Поэтому мне сложно представить с чего вдруг нагретый воздух пойдет на 2м вниз по герметичным трубами вырвется из топки ТТ
котла, если не выходит в открытые дыры на высоте 2.5 м. Того наддува что создает горелка не хватает даже для того чтобы газы могли выйти через свободные дыры с воздушнам барьером 40см, вернее разрежение в толстой трубе превышает этот наддув, думаю там еще и нехилая тяга присутствует. Почему есть ограничения по Снипам это понятно и относится думаю все это больше к многоквартирным домам, чтобы жильцы не лепили кто во что горазд, там это обоснованно т.к сила наддува с нижних этажей может превысить разрежение в трубе и газы пойдут к соседям сверху.Да и явных запретов так не делать я в Снипах не нашел, только может быть косвенные и не для малоэтажки пожалуй.Как я уже говорил я не враг сам себе, но пока веских аргументов так не делать по причине возможного прорыва газов через ТТ котел я не вижу, можно и шибер поставить в конце концов, хотя думаю что оба котла смогут работать даже одновременно и тяги хватит и ТТ котлу. Остается вопрос по золе и конденсату, ответа я на него не нашел, там бертолетова соль чтоль получается от смешения

в чем загвоздка?
С ув.
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
С одновременным использованием я пожалуй погорячился, узнал что срыв тяги в камине например может вызвать кухонная вытяжка создавшая разряжение превышающее силу естественной тяги, которая при определенных режимах горения дров может быть очень не велика.Впрочем эту проблему и добавочным дымоходом не решить при размещении в одном помещении.Хотя солярочный выхлоп может и усилить тягу наоборот

, в общем нетривиальная задача.
С ув.
[quote="Dim@"]Найдите пункт о возможности присоединения дымохода котла работающего под разряжением (естественная тяга) и котла работающего под избыточным давлением (наддувная горелка) в одну шахту.
Вы нахватались статей СНИПа, а как их применять и куда не понимаете.
Если бы у вас было два атмосферных котла - то при должном сечении подключать их можно в один канал, в вашем же случае нельзя. Но если очень хочется - то можно, в конце концов вы же в доме хозяин, где хотите там и спите. :D
Если вы уже приняли решение то зачем спрашиваете на форуме? Вам специалисты дают совет как ПРАВИЛЬНО делать, вы же можете делать как угодно.
[quote="pasha_d"]если не можете объяснить почему нельзя так сделать, потому как сами не знаете [/quote]
Главную причину я вам объяснил выше - риск для жизни и здоровье вас и ваших близких разве не причина так не делать?[/quote]
Спасибо за советы, я не враг сам себе естественно, но так уж вышло что на момент запуска котла на солярке с диаметром дымохода 120 мм у меня не было переходника на 200 ( или больший) диаметр, поэтому я тупо засунул тонкую трубу в толстую с небольшим перехлестом около 40см , оставив дыру по периметру.Естественно как временное решение.Но как известно нет ничего постояннее временного, так как никаких проблем с попаданием сгоревших газов ни летом ни зимой ни в ветер ни в штиль не проявилось, а приступ рукоделия у меня прошел, то так и оставил и в таком виде все функционирует уже год без проблем.
Все это "соединение" в открытом виде находится под потолком метра на 2.5 над полом.Поэтому мне сложно представить с чего вдруг нагретый воздух пойдет на 2м вниз по герметичным трубами вырвется из топки ТТ
котла, если не выходит в открытые дыры на высоте 2.5 м. Того наддува что создает горелка не хватает даже для того чтобы газы могли выйти через свободные дыры с воздушнам барьером 40см, вернее разрежение в толстой трубе превышает этот наддув, думаю там еще и нехилая тяга присутствует. Почему есть ограничения по Снипам это понятно и относится думаю все это больше к многоквартирным домам, чтобы жильцы не лепили кто во что горазд, там это обоснованно т.к сила наддува с нижних этажей может превысить разрежение в трубе и газы пойдут к соседям сверху.Да и явных запретов так не делать я в Снипах не нашел, только может быть косвенные и не для малоэтажки пожалуй.Как я уже говорил я не враг сам себе, но пока веских аргументов так не делать по причине возможного прорыва газов через ТТ котел я не вижу, можно и шибер поставить в конце концов, хотя думаю что оба котла смогут работать даже одновременно и тяги хватит и ТТ котлу. Остается вопрос по золе и конденсату, ответа я на него не нашел, там бертолетова соль чтоль получается от смешения :mrgreen: в чем загвоздка?
С ув.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:[/color][/size]
С одновременным использованием я пожалуй погорячился, узнал что срыв тяги в камине например может вызвать кухонная вытяжка создавшая разряжение превышающее силу естественной тяги, которая при определенных режимах горения дров может быть очень не велика.Впрочем эту проблему и добавочным дымоходом не решить при размещении в одном помещении.Хотя солярочный выхлоп может и усилить тягу наоборот :shock: , в общем нетривиальная задача.
С ув.