Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Steep Manner » 28 окт 2015, 18:01

Dimon1981 писал(а):Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся:
Не греются радиаторы № 5,6,7 все остальные работают неплохо. Теперь о системе отопления, она выполнена из ПП-трубы FV-Plast от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20, радиаторы стальные Kermi, арматура на радиаторах простые краны. Ещё один ньюанс трубы обратки на злополучных радиаторах теплые а подача холодная. Да и ещё, все подключения к радиаторам выполнены правильно (подача и обратка не перепутаны),вся запорная арматура открыта и воздух из системы полностью удален.
IMAG0514.jpg
Такая же песня...12 точек подключения номер4 и номер 8 работают наоборот, то есть питаются из общей обратки,и сбрасывают в об..номер 4 греет хорошо

oleg.dmitrievic » 01 сен 2014, 00:26

намного лучше чем при любой другой схеме. кроме лучевой конечноже :)

loginza21481 » 31 авг 2014, 22:09

А если в доме 6 радиаторов на первом этаже и 2 радиатора на втором, возможно ли применить петлю Тихельмана? Будут ли нормально прокачиваться 2 верхних радиатора?

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

сосо содф » 06 мар 2014, 22:34

Dimon1981 писал(а):Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся:
Не греются радиаторы № 5,6,7 все остальные работают неплохо. Теперь о системе отопления, она выполнена из ПП-трубы FV-Plast от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20, радиаторы стальные Kermi, арматура на радиаторах простые краны. Ещё один ньюанс трубы обратки на злополучных радиаторах теплые а подача холодная. Да и ещё, все подключения к радиаторам выполнены правильно (подача и обратка не перепутаны),вся запорная арматура открыта и воздух из системы полностью удален.
IMAG0514.jpg
такая же беда уде третий день не могу решить

ivanich » 04 окт 2013, 04:04

Самое большее делал 24-25 приборов петлей,железо от 1"1\4 до 2\3,больница,работает прекрасно.11 приборов,1 из них на лестничной площадке выше остальных на метр с небольшим,20 принето, работает прекрасно.

bellkin » 03 окт 2013, 21:20

Сталкивался один раз с таким эффектом , вылечилось просто - настежь открытые радиаторные вентиля были ВСЕ закрыты и открыты на 1/3 хода , у полностью открытого радиаторного вентиля 1/2" проход избыточен , и сумма всяких факторов может сложиться так что какой-то радиатор не циркулирует , теплоноситель перетекает по другим радиаторам с мЕньшим сопротивлением , если на петле 10+ радиаторов такое может быть .

Abil » 02 окт 2013, 12:17

Лучше пересчитать: чтоб сделали минимальный проект. С диаметрами труб и необходимой арматурой.

VikT » 02 окт 2013, 00:19

Лучше переделать.

cineman » 01 окт 2013, 12:06

Dimon1981 писал(а): А решить проблему установкой балансировочных кранов можно?
При наличии запая на горизонтальной трубе кранами проблему не решить. Ищите запай ощупыванием

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Dimon1981 » 01 окт 2013, 10:13

VikT писал(а):Даже и без запая диаметр мал на эту мощность для нормальной работы.
Отделка уже есть? :?
Нет отделки ещё нет. А решить проблему установкой балансировочных кранов можно?

VikT » 01 окт 2013, 00:37

Даже и без запая диаметр мал на эту мощность для нормальной работы.
Отделка уже есть? :?

cineman » 30 сен 2013, 18:34

Dimon1981 писал(а): они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.
Вы мерили геометрический перепад? Водяные перепадом называют перепад давления. Ну это как разница потенциалов у электриков.
Сделайте так, щупайте все горизонтальные трубы и отмечайте изменение температуры. Выложите результаты в виде схемы.

ivanich » 30 сен 2013, 17:00

Не встречал неработающей Тихельман петли,а ППР там чуть запаял,здесь вот и результат.И в большинстве своем мастера ППР радиаторных клапанов не признают,по той причине ,что всё ,что из ППР,круче вареного яйца.

Прохожий » 30 сен 2013, 16:41

Что такое "простые краны"?
Тема в общем то не нова. Именно из-за предубеждения, высказанного Рузалиным "такая система не работать не может". Еще как может и не только из-за ошибок монтажа типа запайки. Для того, чтобы это понять нужно построить пьезометрический график системы. Желательно ручками все считать, так оно доходчивей становится. Кому лень, скажу, что перепад давлений на средних радиаторах немного меньше чем на крайних. Если стоят шаровые краны, то этого "немного" хватает, чтобы в этих радиаторах практически встала циркуляция. Вопрос решается увеличением диаметра лежака и установкой радиаторных клапанов. Тихельман - это не панацея, давно пора это уже понять, если занимаешься отоплением профессионально.

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Dimon1981 » 30 сен 2013, 16:32

cineman писал(а):Думаю, где то между 4-м и 5-м радиатором подачу сильно заузили, перегрев соединение. А возможно, что гравитационный перепад крайних радиаторов снизил перепада на центральных. Слышал о таких случаях, но сам не сталкивался.
Кроме шаровых кранов на радиаторах есть что нибудь для балансировки?
Здравствуете cineman, я сегодня мерил перепад радиаторов по контуру, и действительно в угоду планировки и уровня полов перепад существует именно по крайним радиаторам, они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
VikT писал(а):
Dimon1981 писал(а):от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20
Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.
Проставьте мощности радиаторов, или хотя бы их размеры.
Запай тоже никто, конечно не отменял. А если закрыть все, кроме №6, прогревается?
Здравствуйте VikT, мощность радиаторов следующая 1,7-750вт, 2,3,4,5,6,8,9-1,3 КвТ.
Пробовал закрыть все радиаторы кроме первого и последнего так-как они проходные 6 все таки начал греться, поэтому теория запаивания исключаем.

ivanich » 30 сен 2013, 05:43

На 20 сшитом и МП 20 идут в легкую,правда я последний прибор всегда заужаю.
RUZALIN писал(а):Эта схема не работать не может.
Может как видим,хотя у меня такого не было ни разу.

VikT » 30 сен 2013, 01:08

Dimon1981 писал(а):от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20
Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.
Проставьте мощности радиаторов, или хотя бы их размеры.
Запай тоже никто, конечно не отменял. А если закрыть все, кроме №6, прогревается?

ivanich » 29 сен 2013, 22:20

oleg.dmitrievic писал(а):возможно что никак.
Да никак не греет 6 :mrgreen:

Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
На НТВ+ закончилась "По горячим следам".Я спать.Ну а Dimon1981перепаивать.

Re: Re:

oleg.dmitrievic » 29 сен 2013, 22:08

Dimon1981 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):потому что запайка на пути отвода от магистрали к радиатору номер 6, или от него до магистрали
Извените за занудство, но как это связано на работу 5и7
возможно что никак.

ivanich » 29 сен 2013, 22:00

Dimon1981 писал(а):Извените за занудство, но как это связано на работу 5и7
Напрямую,как ёще-то объяснить.Вырезать 6 и перепаивать.Вот почему я не делал и не делаю СО из ППР.Этим летом чуть было не пришлось,да бог отвёл.

Вернуться к началу