Dimon1981 » 30 сен 2013, 16:32
cineman писал(а):Думаю, где то между 4-м и 5-м радиатором подачу сильно заузили, перегрев соединение. А возможно, что гравитационный перепад крайних радиаторов снизил перепада на центральных. Слышал о таких случаях, но сам не сталкивался.
Кроме шаровых кранов на радиаторах есть что нибудь для балансировки?
Здравствуете cineman, я сегодня мерил перепад радиаторов по контуру, и действительно в угоду планировки и уровня полов перепад существует именно по крайним радиаторам, они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
VikT писал(а):Dimon1981 писал(а):от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20
Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.
Проставьте мощности радиаторов, или хотя бы их размеры.
Запай тоже никто, конечно не отменял. А если закрыть все, кроме №6, прогревается?
Здравствуйте VikT, мощность радиаторов следующая 1,7-750вт, 2,3,4,5,6,8,9-1,3 КвТ.
Пробовал закрыть все радиаторы кроме первого и последнего так-как они проходные 6 все таки начал греться, поэтому теория запаивания исключаем.
[quote="cineman"]Думаю, где то между 4-м и 5-м радиатором подачу сильно заузили, перегрев соединение. А возможно, что гравитационный перепад крайних радиаторов снизил перепада на центральных. Слышал о таких случаях, но сам не сталкивался.
Кроме шаровых кранов на радиаторах есть что нибудь для балансировки?[/quote]
Здравствуете cineman, я сегодня мерил перепад радиаторов по контуру, и действительно в угоду планировки и уровня полов перепад существует именно по крайним радиаторам, они стоят на 7 сантиметров ниже чем центральные, если проблема в этом как её решить.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:[/color][/size]
[quote="VikT"][quote="Dimon1981"]от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20[/quote]
Это типичная ошибка. Такая схема делается разными диаметрами.
Проставьте мощности радиаторов, или хотя бы их размеры.
Запай тоже никто, конечно не отменял. А если закрыть все, кроме №6, прогревается?[/quote]
Здравствуйте VikT, мощность радиаторов следующая 1,7-750вт, 2,3,4,5,6,8,9-1,3 КвТ.
Пробовал закрыть все радиаторы кроме первого и последнего так-как они проходные 6 все таки начал греться, поэтому теория запаивания исключаем.