Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Правильный обратный клапан для отопления

7982823 » 11 ноя 2013, 20:32

Посмотрите серию Евростоп. Только не пытайтесь всех удивить и взять клапана с металлической тарелкой. Звенеть будут...

Dim@ » 11 ноя 2013, 20:18

Насколько я помню у овентропа ос круглый.
Замените на обратные клапана Tiemme , у них точно ос круглый и седло металическое.

Code » 11 ноя 2013, 17:06

cineman писал(а):И внутри
Ахренеть! :shock: Буду знать.

Но все равно непонятно -
cineman писал(а):залипание из-за окисления направляющего штока
или
cineman писал(а):склеиваются резиновым уплотнением

cineman » 11 ноя 2013, 17:01

DSC02259.JPG
И внутри :twisted:

Code » 11 ноя 2013, 16:44

cineman писал(а):шестигранного сечения
Это только снаружи ;)Изображение

cineman » 11 ноя 2013, 15:52

Code писал(а):, у них ось.
Ага, ось, шестигранного сечения. Почти полосатый мух.
Dim@ писал(а):В какой среде эксплуатируются клапана?
Клапаны постояли в смеси антифриза, что был наспех куплен в Леруа Мерлене 5 лет назад. Уже никто не помнит названия этой оранжевой жидкости. Через пару месяцев нахождения в этой среде клапаны не желали открываться.

Code » 11 ноя 2013, 09:35

cineman писал(а):направляющего штока
Какого штока? Правильные обратные клапана для отопления не имеют штока, у них ось.

Dim@ » 11 ноя 2013, 08:23

Там же латунь? Как она окисляется? В какой среде эксплуатируются клапана?

Правильный обратный клапан для отопления

cineman » 11 ноя 2013, 00:26

Предстоит заменить косые обратные клапаны Овентроп на 3/4". Они муфтовые, общая длина 75 мм. Причина замены - залипание из-за окисления направляющего штока. Что выбрать на замену. Во множестве своём клапаны типа York, что есть в продаже, склеиваются резиновым уплотнением, да так, что насосного перепада не хватает, чтобы вскрыть клапан.

Вернуться к началу