Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

Re: Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

ррр » 15 дек 2013, 07:18

pohus писал(а):Доброго времени суток!
схема.jpg
1 - котел двухконтурный 28кВт
2 - Гидрострелка (ГС)
3 - подача
4 - насосы обратки
5 - группа автоматов вкл/выкл
6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки)
7 - обратный клапан
Котел управляется комнатным термостатом.
Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16

Ситуация следующая:
6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-90.
Вопрос 1: Можно ли исключить данные теплопотери (ровно как и потери газа) исключив ГС из системы и не преведет ли это к нежилательным эффектам?
Вопрос 2: Если иключить можно, то как ввести обратку в котел с разных этажей? Т.к. мне кажется, что давление столба теплоносителя со второго этажа будет передавливать теплоноитель первого этажа, что приведет к снижению циркуляции первого этажа.

oleg.dmitrievic » 06 дек 2013, 20:44

Он и на обратке должен быть. Что касаемо схемы. нам интерестно глянуть что там в реальности и как. тоесть фото. а не схему.

pohus » 06 дек 2013, 17:15

Здравствуйте все!!!
Не мог раньше до компа добраться (
фото не могу пока сделать, домой надо ехать к родителям. А схематично набросал так:
Коллекторы.jpg
на коллекторах подачи второго этажа тоже автосбросник воздушный стоит, забыл нарисовать )
котел immergas Nike Mаior 28 кВт

VikT » 04 дек 2013, 00:17

Гость4 писал(а):Спецы, что за котел то у него?(угадай картинку :D )
Immergas Nike Maior. Отличный котел!

tiptop » 03 дек 2013, 22:36

Гость4 писал(а):Спецы, что за котел то у него?(угадай картинку )
Если котёл конденсационный, то разворачивать насосы, как я предлагал - не надо. :!:

RUZALIN » 03 дек 2013, 21:12

Неа, у нас таких нет.

Гость4 » 03 дек 2013, 20:58

Не факт :mrgreen:

Добавлено спустя 32 секунды:
марку определил?

RUZALIN » 03 дек 2013, 20:56

Газовый :mrgreen: Атмосферник.

Гость4 » 03 дек 2013, 20:42

Спецы, что за котел то у него?(угадай картинку :D )

RUZALIN » 03 дек 2013, 10:44

По моему топикстартер над вами развлекается :cool:

BAXI-Ural » 03 дек 2013, 09:37

Гость4 писал(а):ПС
А вообще что заморачиваться, все работает отлично, кроме шуток.Стрелка выполняет роль подмеса, держите Т котла так чтобы на выходе стрелки вас устраивала температура подачи в теплый пол. 2 термометра и не парьтесь.
Вот это правильно! А то как в школе не учились, о законе сохранения энергии не слыхали... :roll:
pohus писал(а):7 - обратный клапан
Это лишнее, стрелка как раз и позволяет избавиться от ОК. Уберете ОК - улучшится циркуляция через котел...

oleg.dmitrievic » 03 дек 2013, 07:39

Эт то да, только я думаю не стоит его в эти аспекты посвящать, а то у него мозх не то что вскипит, он еще и клина поймает. Да и в своем случае он этим ничего не добьется. Точнее эффект будет настолько мизерным, что идти за ним нет смысла любым путем. Он его тупо ничем даже не зарегистрирует. Стрелка то сколько в высоту? а коллектор на хренову тучу контуров? а конструкция у ГС и коллектора?
Я прям не представляю что у вас там дальше, давайте так, вы сначала нам покажете всю остальную композицию, ну в счет так сказать оплаты наших услуг, а мы вам поясним как надо сделать правильно, с обоснованием :)

Code » 03 дек 2013, 07:35

А чего ржете? В классической дедитриховской стрелке с отводами положение отводов влияет на температуру подачи во вторичный контур.
pohus писал(а):Мне тут товарищ говорит
Дык это смотря чего хотите - хотите разной температуры - делайте отводы.
Но мне казалось, Вы их не хотите. Определитесь, чего хотите - если такой же температуры подачи, как из котла, то разные отводы не катят.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
pohus писал(а):температуру обратки до ГС и после и разницы НЕТ
Dо всех трех обратках одинаковая температура?!
Интересно, какая? Может, комнатная ? ;)
Не так то просто измерить температуру пластиковой трубы? Термометр в теплоизоляцию одевали? Или просто так прикладывали?

Гость4 » 03 дек 2013, 00:48

Я дико извиняюсь, может я Вас обидел, а можно еще фоток, коллекторов т/п. или вообще Ваших работ.

pohus » 02 дек 2013, 23:53

Гость4
молорик, сам то посоветовал оставить как есть. Хоть поржал и то хорошо. :?

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dim@
мля моцк кипит! Можно в одну трубу или нет?!

Dim@ » 02 дек 2013, 23:51

+100500 :mrgreen:

Гость4 » 02 дек 2013, 23:44

Все, ржу не могу :mrgreen:

pohus » 02 дек 2013, 23:38

Гость4
нетушки. Во-первых перерасход газа, во-вторых из-за смешения потоков стрелка работает не правильно.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
oleg.dmitrievic
в том и дело, что и подачу и обратку надо доваривать на правую сторону по отводу. И тогда нужно более теплый этаж запитывать через более нижний отвод, а более холодный через верхний по правой стороне. Мне же кажется, что если подача через один отвод, то и температура на коллекторах будет одинакова. А вот с обраткой другое дело. Не будет ли обратка второго этажа (при монтаже в одну трубу к одному отводу) снижать циркуляцию первого, ведь давление столба жидкости больше из-за высоты. Разъясните пожалуйста.

oleg.dmitrievic » 02 дек 2013, 23:31

тоесть просто моего ответа на эту тему вам не достаточно? мне вам это еще доказать и документы предоставить, за гербовой печатью? у вас выходит с одного места две трубы, с чего им нельзя в другое место темже макаром зайти?

pohus » 02 дек 2013, 23:29

oleg.dmitrievic
да мне самому не хочется доваривать отводы и т.д. Если можно не доваривать аргументируйте пожалуйста.

Вернуться к началу