Отопление 1400м2

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отопление 1400м2

Re: Отопление 1400м2

теплосфера » 23 фев 2014, 20:48

Алексей Д писал(а):Уважаемые специалисты нужна ваша помощь? Возникла такая проблема необходима котельная для производственного помещения в 1400 м2 и высотой потолка порядка 7 м. В данный момент в здании есть система отопления в основном из регистров сваренных из труб, мощности их вполне хватает для комфортной работы персонала, но этим летом котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют, соответственно нужна свая котельная, саму же систему отопления не хочется менять. Вот возникает вопрос: 1) как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания. 2) какие лучше котлы взять на газу. 3) нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.4) или может лучше модульная котельная?

Алексей, если еще есть необходимость в помощи, с удовольствием помогу Вам. Как с Вами связаться?

oleg21au6 » 21 фев 2014, 23:02

Алексей Д писал(а):то все равно необходимо согласование к контролирующих органов?
ну прокуратуре я думаю будет по барабану..;).....какие органы Вы имеете ввиду? газовиков? они конечно будут против..и должны быть против...и в зависимости от газопровода могут минимум заставить поменять ТУ, максимум не пустить газ пока не приведете котельную в соответствие с ТУ.

Алексей Д » 21 фев 2014, 22:41

Вопрос по проекту: если допустим поставить 2 котла к примеру по 60 кВт и один из них будет как резервный, то все равно необходимо согласование к контролирующих органов?

Ayrat » 19 фев 2014, 18:53

Алексей Д писал(а):Я же писал что система из сварных регистров из труб и грязи в них я думаю очень много, так как был опыт демонтажа таких систем, если же ставились современные радиаторы с новой разводкой то конечно можно и настенники.
На обратке перед гидрострелкой ставится шламоотделитель. В большинстве случаев этого достаточно.
Или другой вариант - установить промежуточный пластинчатый теплообменник, чтобы отделить "старую" часть СО от "новой". Я вживую видел такое на котельной в г.Гагарин, уже несколько лет все работает. Там тоже старая СО на несколько административных и производственных зданий, в котельной сделали каскад то ли из трех, то ли из четырех 90-киловатных настенников.

Алексей Д » 19 фев 2014, 18:25

Я же писал что система из сварных регистров из труб и грязи в них я думаю очень много, так как был опыт демонтажа таких систем, если же ставились современные радиаторы с новой разводкой то конечно можно и настенники.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Подскажите как заказать проект с грамотно написанным ТЗ. что в тех задании должно быть указано, может у кого есть образец?

Ayrat » 19 фев 2014, 18:05

Алексей Д писал(а):Возникла такая проблема необходима котельная для производственного помещения в 1400 м2 и высотой потолка порядка 7 м. В данный момент в здании есть система отопления в основном из регистров сваренных из труб, мощности их вполне хватает для комфортной работы персонала, но этим летом котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют, соответственно нужна свая котельная, саму же систему отопления не хочется менять. Вот возникает вопрос: 1) как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания. 2) какие лучше котлы взять на газу. 3) нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.4) или может лучше модульная котельная?
1) самый надежный способ - заказать проект с грамотно написанным ТЗ.
2) каскадная котельная из 3-4 котлов, предпочтительнее настенных.
3) однозначно потребуется.
4) если нет готового помещения под котельную, то вариант с модульной котельной скорее всего будет наиболее оптимален.
Алексей Д писал(а):Настенники сразу отметаются, если бы менялась вся система, то возможно, да и мощность их мала.
Это Вы погорячились, вот посмотрите варианты, похожие по исходным данным на Ваш случай:
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=25" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=16" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-rus.ru/objects.php?rid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thermona-ekb.ru/kotelnye/39- ... D0%B5.html" onclick="window.open(this.href);return false;

oleg.dmitrievic » 19 фев 2014, 15:53

а фотографии откуда брал?

RUZALIN » 19 фев 2014, 15:29

Да, конечно, я и сам его леплю уже целый год потихоньку. Всё выверяю и поправляю. Главное определить для себя концепцию.

oleg.dmitrievic » 19 фев 2014, 15:17

Да я че против чтоль? сайт мне понравился. очень. непротив если я его за идею для своего возьму? нового

RUZALIN » 19 фев 2014, 14:40

Да :) Но ссылка по теме, не бездумная реклама.

oleg.dmitrievic » 19 фев 2014, 14:28

RUZALIN писал(а): Например: http://askwarm.ru/industrialnye-napolny" onclick="window.open(this.href);return false; ... -bizon-no/
эт твой?

Sovetnik » 19 фев 2014, 10:26

Алексей Д писал(а): В данный момент в здании есть система отопления ....
....котельную от которой в настоящий момент отапливается данное здание отапливается ликвидируют,
... как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания.
Пока котельная работает нужно узнать три параметра:
1. Температура воды на входе в существующую систему отопления.
2. Температура воды на выходе (в обратке).
3. Расход теплоносителя (воды) м3/час.

Этого достаточно для расчета.

RUZALIN » 19 фев 2014, 09:58

Алексей Д писал(а):как подсчитать необходимую мощность котлов для данного здания.
Заказать проект.
Алексей Д писал(а): какие лучше котлы взять на газу.
Например: http://askwarm.ru/industrialnye-napolny ... -bizon-no/" onclick="window.open(this.href);return false;
Алексей Д писал(а):нужен ли проект для такой котельной и нужно ли согласование в гос органах.
Если это промка, то побегать придётся точно.

oleg.dmitrievic » 19 фев 2014, 08:58

Мощность их одинакова.

Алексей Д » 19 фев 2014, 08:41

Котельная не только это здание отапливала. Настенники сразу отметаются, если бы менялась вся система, то возможно, да и мощность их мала.

Dim@ » 18 фев 2014, 23:05

насчет модульных котельных не согласен

scuba72 » 18 фев 2014, 22:52

Поддержу oleg21 , в четвертом, добавлю- и дешевле.

oleg21au6 » 18 фев 2014, 22:37

cineman писал(а):Каскад настенников чем не подходит под эту задачу?
в точку..целиком поддерживаю...
"1) как подсчитать необходимую мощность" - спросить какой мощности была сломаная котельная..или она не только Вас топила?
"2) какие лучше " ..термона настенники дуо и трио в каскад неплохо собираются
"3) нужен" нужен..и согласовывать придется
"4) или может лучше модульная" ..конечно лучше...и экономичнее

cineman » 18 фев 2014, 22:06

Каскад настенников чем не подходит под эту задачу?

Dim@ » 18 фев 2014, 22:01

1. Два варианта - первый это взять аналогичной мощности что и была, второй вариант - посчитать теплопотери здания (с учетом его доп.утепления) прочие потери и на основе их подобрать котел.
2. Лучше Виссманн, Будерус, ДеДиетрих или Вайлант. Дешевле но чуть хуже Протерм.
3. Да
4. Нет, она получится значительно дороже.

Вернуться к началу