Помогите выбрать котел на 270 кв. м.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите выбрать котел на 270 кв. м.

шидол » 09 июн 2014, 12:08

BAXI-Ural
у меня несколько другая точка зрения,но не здесь... буду в Екате- пообщаемся :D
по существу в теме отписался только один человек,и это не я и не Вы,Дмитрий.Т.К. можно было с тем же успехом посоветовать и Potterton :D

Dim@ » 09 июн 2014, 12:07

Вопрос топикстартера:
loginza21003 писал(а):Подскажите какой котел выбрать?
Я посоветовал обратить внимание на Baxi Slim. Если у кого то есть другие предложения/возражения - то милости просим аргументированно выстказать свою позицию.
шидол :no_flud: пишите пожалуйста по существу вопроса.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
шидол писал(а):А если еще Ланос затонировать ... да канализационный раструб на выхлоп прикрутить...
+50% к харизме и +75% к увеличению длины х@* :D

шидол » 09 июн 2014, 11:54

Dim@
у вас сударь перекос в интернете... сравнивать теплое с мягким :?
Вместо 2107 можно обойтись 2109... а лучше наоборот...накрутите автоматику на ваш выбор аналогичную 2107... в чем разница? Только в цене...Не стоит решать за других что им по карману а что нет. так то и между Ланосом и Ламборджини разницы особой нет, теже четыре колеса,те же стекла... А если еще Ланос затонировать ... да канализационный раструб на выхлоп прикрутить... то вообще :mrgreen: Без обиды.
и причем здесь вообще Будерус я честно говоря не понял,про него вообще ни одного слова не было. Все как обычно свелось к флуду

BAXI-Ural » 09 июн 2014, 11:40

шидол писал(а):Давайте пойдем от противного...Вопрос первым задал я...-НА ФИГА?
Дык это был вопрос? А мне показалось, что наезд на конкурента :D

Постараюсь представить свое видение...

В уже лохматом 2002 старый Slim одноступенчатый, с пилотной горелкой "модернизировали" - унифицировали с настенником, - поставили туда клапан и электронику от серии Luna-Nuvola.

"Плюсы": меньше термоударов, более плавные температурные режимы, что хорошо для котла; более стабильная работа дымовой трубы, плавный розжиг. Электроника от настенника также позволила реализовать погоднозависимый режим, быстрый нагрев бойлера (с максимальной температурой), простую, расширенную индикацию сбоев.

"Минусы": электроника, блин!, поломаться может, а замена стоит дорого; трансформатор розжига для настенника оказался дохловат для напольника, что иногда приводило к "хлопкам", сейчас эта проблема уже решена...

Dim@ » 09 июн 2014, 10:24

шидол писал(а):Давайте пойдем от противного...
Давайте. Начнем с сравнения цены:
- Buderus Logano G 234 WS 44кВт цена в среднем 78 000руб + автоматика 2107 цена 30 000руб = 108 000руб
- Baxi Slim 1.490in 49кВт цена в среднем 56 200руб
- Protherm KLOM Медведь 50 45кВт цена в среднем 54 200руб
- Vaillant AtmoVIT VK INT 414/1-5 45кВт цена в среднем 123 000руб
- Ferroli Pegasus D 45 цена 103 000руб
- Wolf CNG 8907711 цена 77 500руб
цены взял из первого попавшегося интернет магазина
получается что Бакси и Протерм практически в 2 раза дешевле своих аналогов более именитых производителей.
Теперь предлагаю сравнить ТТХ котлов Протерм и Бакси.

шидол » 09 июн 2014, 10:03

Давайте пойдем от противного...Вопрос первым задал я...-НА ФИГА?
Зачем уподобляться одному маленькому но гордому народцу в плане ведения дискуссии? :D
Вопрос этот я задаю постоянно но ответа-внятного так и не услышал

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Dim@
на Ваш запрос -отвечаем. В настеннике модуляция используется для поддержания температуры ГВС в проточном режиме-в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. В режиме отопления-чаще всего вы ее просто не увидите-слишком быстро растет температура в контуре и происходит остановка горелки. Это если мы говорим о неконденсационных котлах.

oleg21au6 » 09 июн 2014, 08:38

шидол писал(а):Минусов хотите??? На фига на напольной чугуняке,которая будет работать непонятно в каких условиях модулированная горелка?
Я тоже хочу...правда интересно....ну модулированную горелку за минус считать тяжело...это скорее сомнительный плюс...потому как котлу от этого не хуже(по сравнению если б стояла не модулированная)
Вот трансофрматоры розжига у них дюже к электричеству чуствительные...но это скорее косяк наших электросетей...

BAXI-Ural » 09 июн 2014, 07:52

шидол писал(а):Минусов хотите??? На фига на напольной чугуняке,которая будет работать непонятно в каких условиях модулированная горелка?
Анатолий! Вы тоже вроде не "за хлебушком вышли", вот и скажите, какие видите в этом минусы :?:

Dim@ » 09 июн 2014, 07:31

С таким же успехом можно написать: нафига настеннику модуляция или напольник с одноступенчатой горелкой гамно.
Давайте мух отделим от котлет и обсудим два вопроса- чем конкретно эта модель плохая ( по пунктам. А не голословно) и что именно вы предлагаете и почему?

шидол » 09 июн 2014, 07:23

Минусов хотите??? На фига на напольной чугуняке,которая будет работать непонятно в каких условиях модулированная горелка? :D
BOSCH GAZ 6000 в данном варианте- ну вообще не торт- это скорее решение для поквартирки или очень небольшого домика-120 -140 кв.м максимум без больших требований к отоплению.
Лучший котел- это тот на который в регионе есть АДЕКВАТНЫЙ сервис,склад запчастей ну и т.д :D

BAXI-Ural » 08 июн 2014, 21:19

RUZALIN, а действительно, без шуток, интересно твое квалифицированное мнение.
Кстати, сообщаю: теперь штатно, на конвейере на Slim ставятся сдвоенные трансформаторы розжига. Это уменьшит вероятность "хлопков" котла из-за позднего зажигания.

Dim@ » 08 июн 2014, 21:16

Рузалин не ходи вокруг-да-около, скажи прямо чем тебе Бакси не угодил а в частности эта модель котла?

RUZALIN » 08 июн 2014, 21:07

Сервисники не читают мануалы для пользователей :) У нас буквари другие. Но в реальности мы сами пишем буквари для себя, разбирая и изучая котлы.

Dim@ » 08 июн 2014, 20:33

RUZALIN писал(а):И это его плюс как котла?
Это вопрос к тебе- ты же профи сервисник :D

RUZALIN » 08 июн 2014, 20:31

Dim@ писал(а):По моему конструкция этого котла простая до безобразия.
И это его плюс как котла?

Dim@ » 08 июн 2014, 20:08

RUZALIN писал(а):я то не лох покупатель и не менеджер магаза, а сервисник с огромным опытом
Если не лох, а сервисник то тогда раскажи пожалуйста в чем этот котел так плох? По моему конструкция этого котла простая до безобразия.

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Как говорит один знакомый сервисник - "Самые хорошие котлы это те, которые часто ломаются. Проблемы заказчика это наш заработок." :D

RUZALIN » 08 июн 2014, 19:40

Dim@ писал(а):Из конкурентных преимуществ я вижу:
- низкая цена
- модулируемая горелка
- система самодиагностики
- коаксиальный дымоход
- приемлимое качество чугуняки
- компактные размеры
Мне эти слова из неба ничего не говорят, я то не лох покупатель и не менеджер магаза, а сервисник с огромным опытом :)

Dim@ » 08 июн 2014, 19:29

RUZALIN писал(а):Я бы не рекомендовал этот котёл.
Обоснуйте свою позицию?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Из конкурентных преимуществ я вижу:
- низкая цена
- модулируемая горелка
- система самодиагностики
- коаксиальный дымоход
- приемлимое качество чугуняки
- компактные размеры

RUZALIN » 08 июн 2014, 19:24

Я бы не рекомендовал этот котёл.

Dim@ » 08 июн 2014, 19:16

Причем здесь минимальные требования?

Вернуться к началу