Вторичный теплообменник на котел Авангард (Демпрад)

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вторичный теплообменник на котел Авангард (Демпрад)

Re:

ARGUS » 14 июл 2014, 11:08

RUZALIN писал(а):Если у вас есть доступ к этому теплообменнику, то сфотографируйте его и выложите сюда. Посмотрим и скажем от какого котла может подойти.
и фотографию лучше вместе с линейкой, чтобы можно было судить об межосевых размерах. а теплообменник может еще от гидроудара деформироваться, пережав контур

oleg.dmitrievic » 08 июл 2014, 20:51

ну так возьмите кредит. все равно дешевле будет чем этот котел лечить то от одного то от другого. что то мне подсказывает что проблемы только начинаются. а решать их будет все труднее и дороже.

RUZALIN » 08 июл 2014, 18:34

Если у вас есть доступ к этому теплообменнику, то сфотографируйте его и выложите сюда. Посмотрим и скажем от какого котла может подойти.

DarVeter » 08 июл 2014, 18:15

oleg.dmitrievic писал(а):а может правильнее сменить его?
Да может и так, но все как обычно, денег всегда не хватает.
С этим котлом проблем впринципе не было, кроме теплообменника вторичного, пару лет назад он забился, почистили кислотой и его разъело походу

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
RUZALIN писал(а):Трудно представить себе, что там может выйти из строя. Он или течёт по пайке или просто забивается накипью или шламом. А ломаться там нечему.
В общем проблема такая, постоянно растет давление в системе отопления, опытным путем я установил, что если перекрыть ГВС (у меня краны на входе и выходе), но все нормально.
Пришел мастер, первым делом заменили манжету на впускном клапане, ее вырезали из резинки, я хотел заменить весь клапан, но такого клапан нет, а другой не подходит туда. Вердикт мастера прохудились стенки вторичного теплооменника, он не разборный не подлезть не запаять, только менять.


А подскажите на этом форуме есть сервисник Демпрада, мне бы к нему и вся проблема или куда обратиться в РФ подскажите.

RUZALIN » 07 июл 2014, 20:39

Думаю вторичник для него идентичен с многими другими котлами. Например от Бакси.
DarVeter писал(а):вышел из строя вторичный теплообменник
Трудно представить себе, что там может выйти из строя. Он или течёт по пайке или просто забивается накипью или шламом. А ломаться там нечему.

Я видел Авангарды только с битермиком.

oleg.dmitrievic » 07 июл 2014, 19:58

а может правильнее сменить его?

Вторичный теплообменник на котел Авангард (Демпрад)

DarVeter » 07 июл 2014, 19:51

Люди помогите, вляпался в эту ....

Мастер определил, что вышел из строя вторичный теплообменник, ремонтировать его нельзя только замена.

Был в моей деревне официальный сервисник, он обслуживал эти Авангарды и Термоны, но сейчас этот "нехороший человек" от дел отошел, да как отошел забухал и бизнес скатился на 0. С Термонами еще ребята у нас справляются можно че-то найти, а по Авангардам только на поклон к этому пьянице, но как я понял поставщики его давно послали куда подальше, он предлагает б/у, а я б/у не хочу никак, тем более это не бесплатно.

Порылся и инете, нашел пару контор, написал им письма и тишина.

В общем ребят помогите найти вторичный теплообменник на Авангард серии БК 20Квт с открытой камерой сгорания и диодной индикацией (аналог Демпрад серии Аден BK B (HK B). Точную маркировку не знаю, во вложении инструкция к нему, на картинке мой котел.

Вернуться к началу