Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Мощность котла для здания бассейна

igor1307 » 28 июл 2014, 20:26

около 5 руб за куб

Re: Мощность котла для здания бассейна

And Helper » 25 июл 2014, 09:58

igor1307 писал(а):котел газовый, бассейн 5х2х2
Ну, тоже мне "бином Ньютона" :D , я то думал там бассейн кубов на 100-150. Тут даже заморачиваться не стоит. Нагреть этот бассейн за пару дней на д. 25 гр. С, Вам нужно ориентировочно 13 кВт.
Тонкость тут в следующем:
Теплообменник для бассейна «Pahlen» HF13 выдает свой номинал при 1,8 куб.м. в первичном контуре и 15 куб.м в вторичном при разнице температуры подведенных потоков 60 гр.С , а для данного бассейна производительность насоса для фильтрации (куда собственно и подключается вторичный контур) 6 куб.м. если ставить больше будет вымывать песок. Поэтому либо выбрать теплообменник мощнее, либо просто увеличится время первоначального нагрева с 2-х суток до 3-4. Я бы выбрал второе.
Для помещения "сауна-бассейн" какую мощность Вы планируйте?
Я предлагаю Вам следующую формулу (я думаю это будет проще):
Q = Qп+(Qп*0,4)+Qб, где:
Q - искомая мощность
Qп - мощность для обогрева помещения
Qб - мощность для подогрева бассейна
0,4 - коэффициент теплопотерь на вентиляцию
Возьмете котел немного мощнее не чего страшного не будет. Кстати сколько у вас газ стоит за куб, для отопления?










Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А еще ГВС (совсем забыл) Qп считать - мощность для обогрева помещения и ГВС :)

Re: Мощность котла для здания бассейна

igor1307 » 24 июл 2014, 10:47

котел газовый, бассейн 5х2х2

And Helper » 24 июл 2014, 05:49

igor1307 Бассейн то большой? Котел я так понимаю газовый?

igor1307 » 23 июл 2014, 20:02

Котел будет обеспечивать здание басейна, в котором будет баня и общая зона отдыха, которая теоретически запустится раньше, чем чаша с бассейном. Здание небольшое, поэтому планируется один котел. Вопрос в мощности?

Re:

And Helper » 21 июл 2014, 13:48

VEA писал(а): Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов. :!:
Внимательно читаем формулу, вспоминаем математику! :D
VEA писал(а):он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
Что значит не торопится по времени заполнения? Причем здесь заполнение???

cineman » 21 июл 2014, 13:01

igor1307 писал(а):Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через год
Если пытаетесь выбрать один котёл для жилого здания с бассейном, то стоит разбить один котёл на два. Это позволит не навешивать смеситель на радиаторный контур. Проще станет и автоматика. Бассейн с бойлером по сигналам их термостатов можно подключать к котлу, носитель в котором догревается до максимальной температуры простого котлового контроллера.

igor1307 » 21 июл 2014, 11:39

And Helper писал(а): Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через год

VEA » 21 июл 2014, 10:44

Такая же проблема требуемого расчета..
Взял вышеуказанную формулу:

Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов.
Просто у меня требования Заказчика, как раз и заключаются в том, что он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
И, еще вопрос, как рассчитать мощность на поддержание заданной температуры бассейна при эксплуатации? :!:

Re: Мощность котла для здания бассейна

And Helper » 21 июл 2014, 10:35

Вопрос несколько не понятен. Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Если первое то не стоит морочить себе голову, в формуле уже учтены потери тепла на время нагрева, а потери на вентиляцию должны компенсироваться отоплением.
Если брать ориентировочно то потери на вентиляцию = теплопотери через ограждающие конструкции * 0,4 (но это ориентировочно, для более точного нужен тепловой расчет)
Я ранее писал, что для домашнего бассейна с большой площадью зеркала воды без осушителя не обойтись, чем выше температура в помещении тем интенсивней испарение воды с зеркала со всеми вытекающими.... Это я к тому, что не всегда есть возможность сделать такую вытяжную вентиляцию.

shadow » 21 июл 2014, 10:30

Вот прога с сами считайте!

igor1307 » 21 июл 2014, 10:08

все проекты делают?

shadow » 21 июл 2014, 10:00

Виртуальный бассейн по "манагерски" видимо никто!

igor1307 » 21 июл 2014, 08:08

неужели приточную вентиляцию никто не делает :D

igor1307 » 19 июл 2014, 20:26

Спасибо, а мощность на вентиляцию как прикинуть :D

Re: Мощность котла для здания бассейна

And Helper » 18 июл 2014, 14:37

Извиняюсь, думал помещение надо нагреть:)
Для подбора мощности существует несколько формул. Тут самое главное время первоначального нагрева, как правило это 2-3 дня. Я пользуюсь такой:
Q =V*C*(Tгор-Tхол)/Zчас+Kтип*S
V-объем чаши в литрах
С- теплоемкость воды=1,163 W/кгК
Tгор-требуемая температура воды
Tхол-температура заливаемой воды (холодной)
Zчас-необходимое время нагрева в часах
Ктип- потери тепла за время нагрева воды
Для крытого бассейна Ктип=120W/мкв
S-площадь бассейна

oleg21au6 » 18 июл 2014, 14:21

igor1307 писал(а):сколько нужно мощности на подогрев воды в бассейне и сколько нужно на систему вентиляции
Бассейн уличного исполнения (вкопан на улице, над ним раздвижная крыша-стена из поликорбоната) 8х3х1,4м вокруг него ТП с 3-х сторон шириной от 70 до 1400см, рядом баня 70м.кв. всё это богатство топится греется настенным котелком на 28кВт и зимой и летом. Уже третий год пошел.

Другой человек » 18 июл 2014, 13:14

Для 100м.куб. воды нужно примерно 80квт. Это для перепада на теплообменнике 75-30 дельта 45. Нагрев от +5до+30 за 48часов. Спроецируйте на свои условия.

igor1307 » 18 июл 2014, 12:29

с теплом в помещении и гвс проблем нету, имеется в виду сколько нужно мощности на подогрев воды в бассейне и сколько нужно на систему вентиляции

gaas » 18 июл 2014, 11:24

На самом деле, в помещении с бассейном, самое главное температура воды в бассейне.
А если точнее, то все зависит от производительности (мощности) теплообменника.
С моей точки зрения пожелание Заказчика надо разделить на две задачи. Одной мощностью котла обеспечить тепло в помещении, другой температуру воды в бассейне.