wetleo » 08 сен 2014, 19:43
Dim@ писал(а):Ставили твердотопливные и пелетные (ТТ) котлы через буферные емкости большого объема (ТА) - со строны заказчиков услышали следующие жалобы: Котел сначало нагревает емкость, как емкость немного прогреется тепло идет в систему отопления. Так вот у клиентов возникает недовольство что сначало греется бочка, и что приходится много и долго топить пока теплая вода пошла в радиаторы, в их понимании закинул пару тройку поленьев и пошло тепло сразу.
Поэтому первое бесплатная рекомендация - проектируйте котельную так, что бы тепло от ТТ котла сначало шло в систему отопления, а потом уже если возникают излишки тепла, они шли на нагрев ТА.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Из практики на среднеутепленный дом площадью 200кв.м., при условии что дом прогретый и на улице морозец, емкости на 1000л нагретой до 85грС, при загасании/отключении котла, хватает на 2-3 часа работы отопления, далее радиаторы остывают ниже 50грС и в доме начинает понижаться температура.
Поэтому утверждения многих что поставил бочку на 1000л, нагрел ее быстро за одну топку котла и она дает тепло на весь день неверно.
ну во первых смотря какой дом и кая бочка можно использовать и сутки,второе это не просто бочка с врезаными в неё трубами с котла как вы это сделали которую нужно нагреть вместе с радиаторами,это целая схема и нужна система управления трёх ходовым с термодатчиками в трёх частях бочки и на обратке,вобщем не буду в подробности но будерус решает эти все вопросы своими системами кправления,а вобще то буфер он принемает избыток тепла в первую очередь это нго задача а уж потом отдавать его обратно во вторую и как и сколько и когда он будет отдавать это уже особенности и ваши желания
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Re: Нужен совет по оборудованию
neon25 писал(а):Спасибо за совет. Да тоже так считаю, кто то им наговорил что бойлер должен быть 3куба, думаю предложить на два кубу так как они установили десять солнечных панелей, Регистры подключить параллельно с бойлером каждый со своим насосом приоритет на регистры, от бойлера запитать ТП и ГВС. На ГВС тоже титан с теплообменником литров 150.
я вам говорю бросте такую затею,кто этими всеми приорететами буде управлять,вам нужна система управления которая будет собирать все данные по запросам на тепло и грамотно вкл.выкл. все узлы,вам с этим не справится будет бред сивой кобылы
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Re: Нужен совет по оборудованию
neon25 писал(а):Выкладываю схему обвязки, пока решил такую схему делать, только не определился с объемом термоаккумулирующей емкости и мощностью теплообменника на солнечные панели. ёмкость однозначно надо ставить, так как панели уже установлены, полы залиты и регистры стоят. Вся проблемма в том что заказчик хочет сам изготавливать емкость от меня ждет параметры, хотя ему уже насоветовали емкость на 3куба и вварить туда трубу на теплообменник нерж 25м. и котел уже купил на 40 кВт, хотя котел готов поменять если надо.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Айсан-Техник писал(а):Измените схему подключения регистров на двухтрубку.
По поводу ТА Вам никто не подскажет, очень мало данных Вы предоставили. И потом самодельный змеевик какого-то диаметра, длиной в 25 метров неизвестно какой мощности получится. Придется эксперементировать. Если знающие люди посоветовали 3 куба - ну что же, если окажется мал, всегда можно второй привязать, а если будет велик - ну, дольше нагреваться будет... но и дольше отдавать...
а у него что ленинградка ,у него и есть двух трубка тупиковая на регистрах
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Dim@ писал(а):Я бы посоветовал бойлер гвс ставить бивалентный, и солнечные панели запитать на него тоже. Т.е. сначало панели нагревают бойлер, как нагреют - переключались бы на сброс тепла в ТА.
начало есть
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
And Helper писал(а):Какая расчетная мощность по солнцу?
Мое мнение при таких мощностях ТА на отопление-это трата денег.
ТА служит для аккумулирования излишней энергии, а здесь ее нет. Мощностей будет в притык!
думаю 9-10 кв выдают все колектора приа ктивности солнца полной
[quote="Dim@"]Ставили твердотопливные и пелетные (ТТ) котлы через буферные емкости большого объема (ТА) - со строны заказчиков услышали следующие жалобы: Котел сначало нагревает емкость, как емкость немного прогреется тепло идет в систему отопления. Так вот у клиентов возникает недовольство что сначало греется бочка, и что приходится много и долго топить пока теплая вода пошла в радиаторы, в их понимании закинул пару тройку поленьев и пошло тепло сразу.
Поэтому первое бесплатная рекомендация - проектируйте котельную так, что бы тепло от ТТ котла сначало шло в систему отопления, а потом уже если возникают излишки тепла, они шли на нагрев ТА.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:[/color][/size]
Из практики на среднеутепленный дом площадью 200кв.м., при условии что дом прогретый и на улице морозец, емкости на 1000л нагретой до 85грС, при загасании/отключении котла, хватает на 2-3 часа работы отопления, далее радиаторы остывают ниже 50грС и в доме начинает понижаться температура.
Поэтому утверждения многих что поставил бочку на 1000л, нагрел ее быстро за одну топку котла и она дает тепло на весь день неверно.[/quote]
ну во первых смотря какой дом и кая бочка можно использовать и сутки,второе это не просто бочка с врезаными в неё трубами с котла как вы это сделали которую нужно нагреть вместе с радиаторами,это целая схема и нужна система управления трёх ходовым с термодатчиками в трёх частях бочки и на обратке,вобщем не буду в подробности но будерус решает эти все вопросы своими системами кправления,а вобще то буфер он принемает избыток тепла в первую очередь это нго задача а уж потом отдавать его обратно во вторую и как и сколько и когда он будет отдавать это уже особенности и ваши желания
[size=85][color=green]Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: Нужен совет по оборудованию[/color][/size]
[quote="neon25"]Спасибо за совет. Да тоже так считаю, кто то им наговорил что бойлер должен быть 3куба, думаю предложить на два кубу так как они установили десять солнечных панелей, Регистры подключить параллельно с бойлером каждый со своим насосом приоритет на регистры, от бойлера запитать ТП и ГВС. На ГВС тоже титан с теплообменником литров 150.[/quote]
я вам говорю бросте такую затею,кто этими всеми приорететами буде управлять,вам нужна система управления которая будет собирать все данные по запросам на тепло и грамотно вкл.выкл. все узлы,вам с этим не справится будет бред сивой кобылы
[size=85][color=green]Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: Нужен совет по оборудованию[/color][/size]
[quote="neon25"]Выкладываю схему обвязки, пока решил такую схему делать, только не определился с объемом термоаккумулирующей емкости и мощностью теплообменника на солнечные панели. ёмкость однозначно надо ставить, так как панели уже установлены, полы залиты и регистры стоят. Вся проблемма в том что заказчик хочет сам изготавливать емкость от меня ждет параметры, хотя ему уже насоветовали емкость на 3куба и вварить туда трубу на теплообменник нерж 25м. и котел уже купил на 40 кВт, хотя котел готов поменять если надо.[/quote]
:P :P :P :P :P
[size=85][color=green]Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:[/color][/size]
[quote="Айсан-Техник"]Измените схему подключения регистров на двухтрубку.
По поводу ТА Вам никто не подскажет, очень мало данных Вы предоставили. И потом самодельный змеевик какого-то диаметра, длиной в 25 метров неизвестно какой мощности получится. Придется эксперементировать. Если знающие люди посоветовали 3 куба - ну что же, если окажется мал, всегда можно второй привязать, а если будет велик - ну, дольше нагреваться будет... но и дольше отдавать...[/quote]
а у него что ленинградка ,у него и есть двух трубка тупиковая на регистрах
[size=85][color=green]Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:[/color][/size]
[quote="Dim@"]Я бы посоветовал бойлер гвс ставить бивалентный, и солнечные панели запитать на него тоже. Т.е. сначало панели нагревают бойлер, как нагреют - переключались бы на сброс тепла в ТА.[/quote]
начало есть :idea: :idea:
[size=85][color=green]Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:[/color][/size]
[quote="And Helper"]Какая расчетная мощность по солнцу?
Мое мнение при таких мощностях ТА на отопление-это трата денег.
ТА служит для аккумулирования излишней энергии, а здесь ее нет. Мощностей будет в притык![/quote]
думаю 9-10 кв выдают все колектора приа ктивности солнца полной