Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен ли расширительный бак ?

Re: Нужен ли расширительный бак ?

Ortica » 11 сен 2014, 09:18

Джордано писал(а):бойлер и расширительный бак это разные вещи. Имхо мощность котла завышена в полтора- два раза.
Ну экспанзомат к бойлеру никто ещё не отменял, да и мощность отопительную занизить не проблема, а вот 24 кило на ГВС иметь наааамного приятнее. :lol:

Re: Нужен ли расширительный бак ?

Джордано » 11 сен 2014, 00:05

ahsin писал(а):Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ
У вас или отпечатка или не в тему - бойлер и расширительный бак это разные вещи. Имхо мощность котла завышена в полтора- два раза.

Re: Нужен ли расширительный бак ?

Ortica » 10 сен 2014, 14:44

PR0METEY писал(а):Здравствуйте! В системе отопления 120 литров воды, собираюсь подключать котел ARDERIA ESR 2.13 16 квт, объем расширительного бака 5.3 литра, нужет ли дополнительный расширительный бак ?
А откуда 120 литров? Вместо радиаторов регистры?

TradeClimat » 08 сен 2014, 12:32

oleg.dmitrievic писал(а):подбирать бак надо из расчета 8 к 100
В целом согласен, но обычно использую более консервативную оценку: 10% от объема системы, то есть 10 к 100

Re: Нужен ли расширительный бак ?

ahsin » 02 сен 2014, 09:21

Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ

Re:

Гость » 02 сен 2014, 08:41

oleg.dmitrievic писал(а):если в системе вода, то подбирать бак надо из расчета 8 к 100
вы имеете ввиду 8-и литровый расширитель на 100 литров воды?

oleg.dmitrievic » 02 сен 2014, 08:12

если в системе вода, то подбирать бак надо из расчета 8 к 100

Нужен ли расширительный бак ?

PR0METEY » 02 сен 2014, 08:02

Здравствуйте! В системе отопления 120 литров воды, собираюсь подключать котел ARDERIA ESR 2.13 16 квт, объем расширительного бака 5.3 литра, нужет ли дополнительный расширительный бак ?