УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.

Ortica » 11 сен 2014, 09:28

Взглянуть бы не технологическую карту... и что площадь/кубатура отопления. может мощщей не хватает? нагрузим телегу ещё одной бабой, так лошадь и сдохнет - Боливар не выдержит двоих! :da_pop:

tiptop » 11 сен 2014, 05:40

Sovetnik писал(а):Вероятно в голове заказчика возникла путаница с паровым отоплением
Возможно, люди путают "давление" с "перепадом давления (разностью на выводах)".

Sovetnik » 10 сен 2014, 23:23

rus26 писал(а):Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст.
Правильно сомневаетесь - совершенно бесполезно и даже опасно!

Теплопередача водяного прибора отопления определяется только температурой воды и ее расходом (скоростью), а от давления этой воды вообще не зависит.

Вероятно в голове заказчика возникла путаница с паровым отоплением, которое когда-то давно применялось для отопления. Там в трубах не вода, а водяной пар, температура которого и определяется давлением этого пара - чем выше давление - тем больше температура.
Это высокотемпературные системы и в настоящее время используются весьма ограничено, в основном в промышленности.
По-старинке, иногда водяное отопление зданий неправильно называют «паровым», хотя в жилых и общественных зданиях применение парового отопления сейчас запрещено строительными нормами и правилами.

Джордано » 10 сен 2014, 22:54

При прочих равных условиях тепло отдачу можно поднять увеличив температуру и/или скорость тепло носителя. Первая ограничена материалами примененными для разводки (ну и кипением, конечно), а вторая - шумом в клапанах-вентилях-трубах. Поднимите температуру на сколько можно, поставьте насос помощней, сбалансируйте систему.
Поднятие статического давления только увеличит температуру кипения ( не на много), но поднимать выше 100 опасно, да и пп-мп-пексы не дадут.

scuba72 » 10 сен 2014, 21:52

Вот , если с 20 гр. Цельсия до 60 , то да, эффект будет!

cineman » 10 сен 2014, 21:16

rus26 писал(а):Даст ли это эффект ???!
Нет

rus26 » 10 сен 2014, 21:12

Я котельную заключил договор обслуживать с ним. И как обычно если не греет то народ прется крутить котлы. И сегодня в очередной раз было это предложение догнать до 6 кг.
Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст. Ладно если бы с 0 разгоняли а тут с 2 до 6 !!!

RADAR44 » 10 сен 2014, 21:06

так пусть за свой счет это сделает и если будет результат - оплатите.. :D

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.

rus26 » 10 сен 2014, 21:03

День добрый. Возможно ли увеличение теплопередачи отопительным прибором (и системы отопления в целом) при увеличении давления в системе отопления с 2,2 кс.с/см2 до 6 кгс/см2.
Т.е. Если врезать пластинчатый теплообменник в котельной. В контуре котла оставить 1,5 а в контуре системы догнать до 4-6 кгс/см2.
Сейчас рабочее давление в системе около 2х кг

Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
Занижен диаметр крыльев на отоплении. Человек который монтировал предлагает врезать теплообменник тем самым пытаясь решить проблему. Даст ли это эффект ???!

Вернуться к началу