Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите!!! Мерзну...

Re:

wetleo » 23 сен 2014, 02:17

Ayrat писал(а):
Константин Гановичев писал(а): последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.
Скорее всего или воздух в системе отопления, или сетчатый фильтр забился.
Но вариант с косяками в проектировании и монтаже системы отопления тоже вполне возможен.
так точно

Ayrat » 22 сен 2014, 17:04

Константин Гановичев писал(а): последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.
Скорее всего или воздух в системе отопления, или сетчатый фильтр забился.
Но вариант с косяками в проектировании и монтаже системы отопления тоже вполне возможен.

Ortodox » 15 сен 2014, 17:58

Видать замёрз!

Ortodox » 15 сен 2014, 12:50

Схему подключения надо бы увидеть. Каким диаметром труб прокладывали систему ОВ. Сколько контуров подключено к котлу. Сколько радиаторов на каждом контуре. Стоят ли коллектора. Есть ли на них регулировка.

Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд:
Константин Гановичев писал(а):насос мощный поставил.
Какой именно!?

igor1307 » 15 сен 2014, 11:31

воздух удаляли?

Помогите!!! Мерзну...

Константин Гановичев » 15 сен 2014, 11:16

Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.