Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Обгорает горелка

oleg.dmitrievic » 22 сен 2014, 21:01

а глянуть в камеру через окошечко нельзя? когда горелка работает. но в целом да, оч похоже на избыток мощности. или неверный угол форсунки.

Ayrat » 22 сен 2014, 17:28

@lex писал(а):Горелка идет укомплектованная форсункой.
Пока оснований предполагать что форсунка не та или ее меняли вроде бы нету.
Я бы не стал проявлять такой категоричный оптимизм в отношении горелки, которая несколько лет пыхтит на Ямале, а до этого неизвестно где пребывала в неизвестно чьих руках...
@lex писал(а):Ну например 5-10л канистрой и час гонять
И как без инструмента и навыков организовать запитку горелки из канистры? И не завоздушить при этом топливопровод?

Re: Обгорает горелка

@lex » 22 сен 2014, 17:18

Горелка идет укомплектованная форсункой.
Пока оснований предполагать что форсунка не та или ее меняли вроде бы нету.
Форсуночку бы вынуть, на ребре вроде маркировка должна быть

Ну например 5-10л канистрой и час гонять :)

Ayrat » 22 сен 2014, 16:12

@lex писал(а):Котел и горелка подобраны верно.
А форсунка? Форсунки ведь отличаются не только расходом, но и углом распыла топлива, что сильно влияет на форму факела и самочувствие оголовка горелки..
@lex писал(а):без инструмента и навыков я бы начал с замера кол-ва топлива сжигаемого за единицу времени.
Интересно, как можно без инструмента и навыков замерить кол-во топлива сжигаемого за единицу времени?

buderussia » 17 сен 2014, 19:49

wetleo писал(а):я уже понял что у вас я не смотрел вторую страницу сообщений начал с самого начала с вашей фото самой первой и ответил,щас то я вижу чё у вас там,ищите без них не справитесь,ну как вариант купить новую горелку по мощьности котла" вайсхаупт"(будерус кстати дружит с этими немецкими горелками они иногда сами комплектуют свои котлы такими) просто она с завода будет более мение настроена но вы просто воткнёте и всё,но лучьше сервисантов,и когда камеру будут чистить компресором пусть в каналы подуют конечно всё вылетит в помещение но реально вы увидите сколько там сажи,либо на пылесосе переставят шланг со всоса на выдув и по всем каналам поочерёдно
большое спасибо за помощь :)

Re:

wetleo » 17 сен 2014, 18:56

buderussia писал(а):
wetleo писал(а):и у вас горелка не будерус помоему а вайсхаупт
ты дружок по-моему бредишь :D повнимательней посмотри картинку сверху :twisted:
за справку о сервисе спасибо, буду искать их :lol:
я уже понял что у вас я не смотрел вторую страницу сообщений начал с самого начала с вашей фото самой первой и ответил,щас то я вижу чё у вас там,ищите без них не справитесь,ну как вариант купить новую горелку по мощьности котла" вайсхаупт"(будерус кстати дружит с этими немецкими горелками они иногда сами комплектуют свои котлы такими) просто она с завода будет более мение настроена но вы просто воткнёте и всё,но лучьше сервисантов,и когда камеру будут чистить компресором пусть в каналы подуют конечно всё вылетит в помещение но реально вы увидите сколько там сажи,либо на пылесосе переставят шланг со всоса на выдув и по всем каналам поочерёдно

buderussia » 17 сен 2014, 18:42

wetleo писал(а):и у вас горелка не будерус помоему а вайсхаупт
ты дружок по-моему бредишь :D повнимательней посмотри картинку сверху :twisted:
за справку о сервисе спасибо, буду искать их :lol:

Re:

wetleo » 17 сен 2014, 18:29

Айсан-Техник писал(а):Происходит явный перегрев, причин множество. Необходимо срочное вмешательство специалиста. Почистить котел, горелку, заменить форсунку, проверить тягу, настроить горелку с помощью газоанализатора. Сервис проводить 2 раза в год.
всё верно не ищите здесь ответа а вызывайте сервисантов из будеруса,и у вас горелка не будерус помоему а вайсхаупт а котёл логано g 215 или 315,явный перегрев и давление в камере создаётся большое и мощьность не соответствует и каналы забились и причём это всё в месте может быть что и скорее всего так,и не 2 раза в год а каждый год для дизеля темболее

Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
buderussia писал(а):
@lex писал(а):а так форсунку надо периодически менять
подскажите, где можно приобрести ее, а может и комплектующие?
Mij-gan писал(а):А где географически, коль не секрет?
п-в Ямал
ну если у вас нет возможности вызвать сервисантов из будеруса то вы и не купите на него ничего,всё продают оф. дилеры если вы таких найдёте то вы автоматически найдёте и сервисанта там же

buderussia » 17 сен 2014, 15:02

@lex писал(а):а так форсунку надо периодически менять
подскажите, где можно приобрести ее, а может и комплектующие?
Mij-gan писал(а):А где географически, коль не секрет?
п-в Ямал

Mij-gan » 17 сен 2014, 11:34

buderussia писал(а): живу далеко и реального сервиса там нету
А где географически, коль не секрет?

Re: Обгорает горелка

@lex » 17 сен 2014, 10:04

без инструмента и навыков я бы начал с замера кол-ва топлива сжигаемого за единицу времени. Выяснили бы на какой мощности в данный момент работает горелка, хотя бы относительно.
а так форсунку надо периодически менять, вы же авто свой обслуживаете, расходники меняете

buderussia » 16 сен 2014, 19:40

@lex писал(а):А чистили ершиком теплообменник когда последний раз?
теплоообменник прочищаю раз в полгода(ершиком :) ), особо-то его не приходится чистить, потому как он не сильно засоряется
@lex писал(а):Какая температура дымовых газов?
не замерял
@lex писал(а):т.е вызвать сервис мысль даже не приходила?
не приходилось, живу далеко и реального сервиса там нету

в общем, я думаю что нужно проделать операции:
1) почистить горелку, форсунку
2) отрегулировать "профиль пламени", чтобы не было "реверса" от задней стенки теплообменника

думаю это главное что нужно проделать

Re: Обгорает горелка

@lex » 16 сен 2014, 18:25

т.е вызвать сервис мысль даже не приходила? сидели и несколько лет смотрели как обгарает?
А чистили ершиком теплообменник когда последний раз?
Какая температура дымовых газов?

buderussia » 16 сен 2014, 18:08

@lex писал(а):Я так понимаю котел с горелкой не обслуживались?
так точно
@lex писал(а):Или сервис это ВЫ?
я являюсь владельцем данного оборудования, как и всего хозяйства, тоесть я простой пользователь :lol:

Re: Обгорает горелка

@lex » 16 сен 2014, 09:38

Какой громкий ник у ТС, а на выходе ...

Котел и горелка подобраны верно.
Я так понимаю котел с горелкой не обслуживались?
Проблема я так понимаю давно, а сервис хоть раз вызывали? Или сервис это ВЫ?

gaas » 16 сен 2014, 08:45

buderussia

С котлом все понятно, а вот по горелке вопрос так и остался.
Тут вам разобраться поможет техподдержка Buderus, они по
заводским номерам (на фото они видны) смогут определить
какая именно мощность горелки была установлена.
Делайте запрос.

buderussia » 16 сен 2014, 00:02

IMG_3592.JPG
IMG_3594.JPG

gaas » 15 сен 2014, 22:46

buderussia
Укажите мощность котла и полное наименование горелки.
Пример:
горелка Logatop DE 1.2H-0050 для 30-40 кВт, а горелка Logatop DE 1.2H-0053 для 57,5-68 кВт;

buderussia » 15 сен 2014, 21:42

gaas писал(а):осталось выяснить модель котла.
Котел Buderus G215WS
gaas писал(а):Мощностью горелки и форсункой можно задать оптимальный "профиль пламени".
тоесть нужно настроить данный профиль пламени? я так понимаю, как это сделать? тоесть что можно подкрутить в горелке для этого? :|

gaas » 15 сен 2014, 20:05

buderussia
Не часто приходится работать с дизельными котлам. И все-таки.
Горелка понятно какая, форсунка неизвестно какая, осталось выяснить модель котла.
Это чтобы понять с чего все началось. Банально могли горелку неправильно подобрать.
На пальцах, в двух словах:
Мощностью горелки и форсункой можно задать оптимальный "профиль пламени". Это понятно.
Диапазон мощности горелки обычно несколько выше мощности котла и выбирается по графикам.
При подборе горелки необходимо учитывать значение падение давления со стороны дымовых газов,
плюс соотношение длины пламенной головы к размеру топки.
Футеровка обгорает и происходит прожиг пламенной головы горелки чаще всего из-за
1.несоответствия размера пламенной головы горелки по отношению к размеру топки
2.про дымоход уже было выше сказано
3.на пониженной мощности короткое пламя при работе котла не "продавливало" сопротивление топки
И тогда:
Сопротивление дымовых газов разворачивает короткое пламя к дверце и прожигает футеровку,
а за одно и пламенной голове горелки достается, а еще и дверка могла деформироваться.

Если бы у вас было "длинное" пламя, по прожиг должен быть задней стенки теплообменника.

Вернуться к началу