Ayrat » 23 сен 2014, 12:41
Yorrik писал(а):Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ.
1. Есть ли смысл в маленьком встроенном бойлере (40-60л)? Паспортное количество горячей воды производители указывают такое же, как в проточных.
2. Попались две схемы нагрева встроенного бойлера: вторичным теплообменником, как в проточных двухконтурных (Ariston Clas B 24 CF - у него, кстати, и расход указан 22,8 л при 25 градусах - не врут ли?), и традиционная внутренним змеевиком (Протерм Тигр, Бакси Нувола-3, расход 13-14 л). Что лучше? В Аристоне, похоже, стоит еще насос, перекачивающий воду из теплообменника в бойлер.
3. Что будет с обычными двухконтурными котлами и со встроенным бойлером при падении давления в водопроводе, будут ли подавать горячую воду? В Аристоне указано низкое мин давление - 0,2 бара, а вот в Протерме - 1 бар. Опасаюсь, что летом иногда останусь без ГВС. Может быть, Аристону помогает тот самый доп. насос?
1 - Не было бы смысла - их никто и не покупал бы, все обходились бы двухконтурными.
2 - Обе схемы имеют право на жизнь
3 - При снижении давления в водопроводе увеличится скорость нарастания накипи в двухконтурном котле из-за слабого протока воды. При совсем слабом протоке (2,5-3 л/мин) перестанет срабатывать сенсор протока воды и котел перестанет греть горячую воду. Для котла со встроенным бойлером снижение давления воды в водопроводе не так критично.
По выбору модели котла - у Термоны есть 14-киловатный котел с 55-литровым бойлером -
http://www.thermona.cz/nahradni-dily/ko ... u=2&stat=2" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="Yorrik"]Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ.
1. Есть ли смысл в маленьком встроенном бойлере (40-60л)? Паспортное количество горячей воды производители указывают такое же, как в проточных.
2. Попались две схемы нагрева встроенного бойлера: вторичным теплообменником, как в проточных двухконтурных (Ariston Clas B 24 CF - у него, кстати, и расход указан 22,8 л при 25 градусах - не врут ли?), и традиционная внутренним змеевиком (Протерм Тигр, Бакси Нувола-3, расход 13-14 л). Что лучше? В Аристоне, похоже, стоит еще насос, перекачивающий воду из теплообменника в бойлер.
3. Что будет с обычными двухконтурными котлами и со встроенным бойлером при падении давления в водопроводе, будут ли подавать горячую воду? В Аристоне указано низкое мин давление - 0,2 бара, а вот в Протерме - 1 бар. Опасаюсь, что летом иногда останусь без ГВС. Может быть, Аристону помогает тот самый доп. насос?[/quote]
1 - Не было бы смысла - их никто и не покупал бы, все обходились бы двухконтурными.
2 - Обе схемы имеют право на жизнь
3 - При снижении давления в водопроводе увеличится скорость нарастания накипи в двухконтурном котле из-за слабого протока воды. При совсем слабом протоке (2,5-3 л/мин) перестанет срабатывать сенсор протока воды и котел перестанет греть горячую воду. Для котла со встроенным бойлером снижение давления воды в водопроводе не так критично.
По выбору модели котла - у Термоны есть 14-киловатный котел с 55-литровым бойлером - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=2425&aktualni_rok=16&typschematu=2&stat=2" onclick="window.open(this.href);return false;