Горелка Cuenod C 10 B 117/8

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Горелка Cuenod C 10 B 117/8

Re:

Ded Mihey » 28 сен 2014, 22:31

VikT писал(а):Никаких переделок не требуется. Просто настройте с газоанализатором.
Я, собственно, так и сделал. Показатели по газоанализатору нормальные. Но пламя реально неяркое. Оптический датчик "видит" его неуверенно. Поскольку сжиженный газ существенно каллорийней природного, то без дросселирования потока газа чтобы добиться нужного расхода приходится снижать давление на выходе мультиблока. Да и зачем производитель регламентирует давление на входе в 37 мБар для G31, если на выходе получается 7...8? На входе хватило бы и 15. Странно, что нет дополнительного дросселя.

BAXI-Ural » 28 сен 2014, 08:56

Некоторые производители рекомендуют заклушить половину отверстий на распылителе, дабы остаться в оптимальном диапазоне стабилизатора давления газа... Либо поставить диафрагму в полвину сечения.
И газоанализатор конечно!

VikT » 28 сен 2014, 01:17

Никаких переделок не требуется. Просто настройте с газоанализатором.

Горелка Cuenod C 10 B 117/8

Ded Mihey » 26 сен 2014, 11:39

Необходимо перевести газовую составляющую двухтопливной горелки Cuenod C 10 B 117/8 на сжиженный газ. Интересуют конструктивные переделки. В документации о них ни слова.

Вернуться к началу