Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужна помощь с котельной

ivanich » 12 окт 2014, 09:58

tiptop писал(а):Похоже, надо балансировать - "зажимать" какие-то ветви..
К бабке не ходи,да и гидрострека здесь не будет лишней.

tiptop » 11 окт 2014, 10:30

oskar писал(а):трубы подачи теплоносителя на контурах становятся горячими, но до радиаторов не доходят
Похоже, надо балансировать - "зажимать" какие-то ветви...
And Helper писал(а):Систему рисуйте и выкладывайте
Да, набросали бы схему.

oleg.dmitrievic » 11 окт 2014, 09:23

oskar я ненашел ответа на ваш вопрос.

And Helper » 11 окт 2014, 05:21

Систему отопления конечно монтажники придумали :D
Почему бы к ним не обратиться, или Вы сами монтировали?

Систему рисуйте и выкладывайте, если сами монтировали, если нет то монтажников за жабры :mrgreen:

oskar » 10 окт 2014, 23:28

Насосы новые, стоят правильно, фильтра чистые. А возможно что просто воды не хватает, допустим через котел в коллектор выходит 25 литров, а для системы нужно 30 литров

oleg.dmitrievic » 10 окт 2014, 22:24

если рядом с Москвой то звоните, найду причину на месте.

cineman » 10 окт 2014, 22:16

Направление насосов не перепутаны? Стрелочки на корпусах проверяли?

Honda » 10 окт 2014, 22:10

Непонятная ситуация. Возможно общий насос не работает. Или фильтр на общей трубе забился.

oskar » 10 окт 2014, 21:54

По одному контору, на пример одну сторону дома, или одну баню
Еще момент, когда все включаю, трубы подачи теплоносителя на контурах становятся горячими, но до радиаторов не доходят

RUZALIN » 10 окт 2014, 21:50

Котёл 50 кВт конечно манагеры подбирали :D
oskar писал(а):По отдельности все работает, но когда все включаешь вместе перестает работать
Если нет гидравлической стрелки, то скорее всего его там не хватает, исправит многие ошибки по гидравлике.

Honda » 10 окт 2014, 21:25

oskar писал(а):По отдельности все работает
По отдельности - это как ?

Нужна помощь с котельной

oskar » 10 окт 2014, 21:19

Имеется 3х этажный дом 250 кв.м, напольный котел 50 кВт, система отопления разделена на два контура(левая часть дома, правая часть дома), так же из котельной отапливается баня и теплый пол в доме около 80кв.м, в общем 4 контура. На каждом контуре стоит насос грунфос 25-40 и стоит общий насос 25-60. По отдельности все работает, но когда все включаешь вместе перестает работать, в чем может быть проблема?!

Вернуться к началу