Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Выбивает автомат при работе эл. котла

Джордано » 17 ноя 2014, 22:11

Я за вас cinemanу плюсик поставлю.

Valitov » 17 ноя 2014, 08:39

Замена тэна решило проблему, провода больше не греются, автомат не выбивает. Всем спасибо!

Dim@ » 02 ноя 2014, 20:54

Поставьте автомат помощнее, на 40Ампер

oleg.dmitrievic » 01 ноя 2014, 09:37

Вы можете програмно убавить мощность на этой фазе. поставить перемычку и выбрать на сколько снизить мощность на ту фазу которая греется.

Re: Выбивает автомат при работе эл. котла

Valitov » 31 окт 2014, 20:06

Съездил сегодня
Начал с того, что включил эл котел на полную мощность 18 кВт на один радиатор , котел быстро нагрел теплоноситель до 70 град. Так он ее продержал минут 20. Далее я подключил остальные радиаторы , теплоноситель охладился до 30 град потом нагрелся до 43 и сработал автомат. Я так понимаю что нет связи между температурой теплоносителя и срабатыванием автомата.
Далее, я поменял автомат. Не помогло через полчаса работы выбивает.
Померил напряжение по фазам: l1=246-250B, l2=234-238B, l3=221-224B
Поставил однополюсный автомат на 32 ампера на 1-ю фазу , остальные соединил клемниками. Автомат через полчаса работы выбило.
Провод на этой фазе сильно нагревается , 2 других провода не так сильно греются .
На 1-й фазе в котле помимо тэнов висит встроенный насос котла и автоматика котла.
К одному из тэнов провода тоже сильно греются , вытащил этот тэн, по виду нет ожегов, дыр, вроде нормальный .
Может ли нагрев провода вызван высоким напряжением ? Или дело в тэне?

cineman » 29 окт 2014, 10:27

Спираль внутри ТЭНа расширяется с температурой и на некоторой температуре прокалывает изоляцию и касается металлической оболочки. Попробуйте вычислить максимальную мощность каждого ТЭНа в котле. По этой мощности выберите автомат однополюсный, желательно характеристики В. Этот автомат поочерёдной включайте в разрыв каждого ТЭНа. Для каждого ТЭНа нужно догнать котёл до выбивания общего автомата. Автомат сработает на том ТЭНе, который вызывает повышенный ток в общей цепи.

Re:

Valitov » 29 окт 2014, 06:32

Другой человек писал(а):Производитель автомата?
Протяните контакты на автомате и по возможности в котле. Сечение кабеля от автомата до котла?
ABB, кабель 5х10мм2

Добавлено спустя 27 секунд:
Джордано писал(а):На автомате может УЗО стоит? Они иногда глючат. Его можно отсоединить от автомата.
УЗО не стоит, обычный автомат

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
cineman писал(а):Возможно, в одном из ТЭНом имеется восстанавливаемый пробой, что случается при достижении ТЭНом определённой температуры.
Поподробнее можно об этом.

Re: Выбивает автомат при работе эл. котла

slavyan75 » 28 окт 2014, 20:17

а фазное напряжение не мерили ?
да и клещами пофазно под нагрузкой ток не мешало бы

Джордано » 28 окт 2014, 19:21

На автомате может УЗО стоит? Они иногда глючат. Его можно отсоединить от автомата.

cineman » 28 окт 2014, 13:36

Возможно, в одном из ТЭНом имеется восстанавливаемый пробой, что случается при достижении ТЭНом определённой температуры.

Другой человек » 28 окт 2014, 09:02

Производитель автомата?
Протяните контакты на автомате и по возможности в котле. Сечение кабеля от автомата до котла?

Выбивает автомат при работе эл. котла

Valitov » 28 окт 2014, 08:40

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

При работе эл. котла Vaillant EloBlock 18 при нагревании температуры теплоносителя до 47 град выбивает трехфазный автомат на 32 Ампера. Это происходит не сразу после включения котла, а через время где то 2-3 часа. Настраивал котел на мощность 12 кВт, все равно выбивает, в чем проблема в автомате или в котле? Всю прошлую зиму котел отработал без проблем.

Вернуться к началу