Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Малый расширительный бак.

RUZALIN » 29 окт 2014, 09:19

Обслуживание в квадрате :)

tiptop » 29 окт 2014, 04:59

RUZALIN писал(а):сервисного обслуживания
Необходимо было "обслуживающее" обслуживание? :wink:

Re:

IgorS71 » 28 окт 2014, 20:24

RUZALIN писал(а):
IgorS71 писал(а): Что может быть ?
Отсутствие квалифицированного сервисного обслуживания :cool:
Спасибо. Ну а по существу ? )

RUZALIN » 28 окт 2014, 20:14

IgorS71 писал(а): Что может быть ?
Отсутствие квалифицированного сервисного обслуживания :cool:

Re: Малый расширительный бак.

IgorS71 » 28 окт 2014, 20:11

Котел Витопенд 200. Бак только в котле. За 7 лет эксплуатации периодически подпитывал систему. Один раз произошел аварийный сброс, но накачали и работало. Через год давление прыгает. Проверили бак, бульканье. Заменили на новый родной. Не подкачивали. Заменили блок управления насосом вилло внешним для полов.
В насосе выгорел переключатель мощности. Поставили без регулятора. Прошло три дня. Давление падает и опять подписываю. Течей не нахожу. Периодически котел гудит не как всегда. Что может быть ? Может ли быть малый бак? Хотя тогда расти должно давление ...

RUZALIN » 28 окт 2014, 19:57

Если этот бак рабочий и настроен как надо, но всё равно
IgorS71 писал(а):Рост давления и аварийный сброс
То бак подобрали не правильно по объёму.

Малый расширительный бак.

IgorS71 » 28 окт 2014, 19:53

Только не пинайте ) Какие признаки недостаточного объема расширительного бака в закрытой системе ? Рост давления и аварийный сброс ? Подскажите пожалуйста.