Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите определить деталь.

N_Sid » 05 ноя 2014, 12:16

На фото патрубок подключения котла 7169972. Современный аналог будет длинее, код 7197742

wetleo » 05 ноя 2014, 12:06

на счёт детали вам точно к сервисантам,а ошибка из-за того что труба коксиальная и через трещину дымовые газы попадают обратно в приточную трубу и котёл задыхается собственными газами и нет пламени эта ошибка означает он зажигается и через несколько минут тухнет,выход простой выкидываете переход этот и внутреннию трубу соеденяете чем то подобным а внешнюю оставляете открытой и воздух для горения он заберает с помещения

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
или сделайте как советует розалини выкенте деталь и поставте кусок коксиальной трубы с подходящими деаметрами

Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
розалини вам правильно ответил это переход с клапанами для измерения дымовых газов газоанализатором он вам не нужен вообще если вы заместо него вставите простую трубу всё будет гуд

VikT » 05 ноя 2014, 03:01

IgorS писал(а):B - деталь как на фото ?
По-ходу она.
IgorS писал(а):Правда у меня горизонтальный выход.
Может в те времена это входило в комплектацию и таких дымоходов.
А вообще-то данная деталь шла как элемент котла на многих настенниках ещё в доконденсатную эру.

Re: Помогите определить деталь.

IgorS » 04 ноя 2014, 20:01

vis.jpg
B - деталь как на фото ? Правда у меня горизонтальный выход.

Dim@ » 04 ноя 2014, 17:46

Кто подсказал? В сервисном центре специалист или неизвестный человек с форума? Насколько я помню визуально такие приблуды стоят с завода на настенниках.

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вам котел по запчастями собирали на коленке? Нет. Ставили готовый с завода. Значит эта деталь должна там стоять. Я очень сомневаюсь что вам кто то специально воткнул неизвестную запчасть при установке котла. Не дурите, делайте как я вам посоветовал.

IgorS » 04 ноя 2014, 13:15

Dim@
Это так. Но как подсказали, что деталь не отсюда. И ее на схеме котла нет.

Можно или купить трубу и отрезав поставить на место...или поставит такую же деталь, как на фото, которая работала с 2006 года, но тренснула при снятии.

Может определим, что за деталь да и заменим по месту

Dim@ » 04 ноя 2014, 13:08

IgorS
Полный список АСЦ Виссманн можете посмотреть у них на оф.сайте, обращайтесь в любой, у них есть взрывная схема вашего котла где каждая деталь имеет свой каталожный номер. По этому номеру вы можете заказать запчасть у любого дистрибутор или АСЦ.

RUZALIN » 04 ноя 2014, 13:05

Это точка измерения дымовых газов. Нужен для присоединения газоанализатора при измерений. Но так как этот котёл простой традиционный(не конденсационный), то надобности в нём нет и скорее всего его поставили туда случайно. Можно докупить пол метровый начальный участок коаксиальной трубы 60/100 и собрать заново, укоротив верхний участок. А эту деталь убрать оттуда.

IgorS » 04 ноя 2014, 13:01

Спасибо за ответы. А может кто то знает, что на фото ? Работало с 2006 года. Заменить бы на такое же и не подбирать.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Dim@ писал(а):Обратитесь в оф.сервисный центр виссманн, там вам заменят сломанную деталь.
Рядом нет оф. центра. По телелефону и фото деталь не нашли.

Dim@ » 04 ноя 2014, 12:54

Обратитесь в оф.сервисный центр виссманн, там вам заменят сломанную деталь.

oleg21au6 » 04 ноя 2014, 12:40

IgorS писал(а): Неужели поставил неоригинал ?
похоже...видимо штатный комплект (угол 90 и горизонтальный участок) при установке на котел не попадали в отверстие наружу...и похоже надставили вертикальный участок...(резинок таких у виссманна не припомню)...если действительно высоты не хватает можно взять вот такое: Коаксиальный присоединительный элемент котла артикул 7197742...и если и его высоты не будет хватать , то дорастить удлинителем: Труба LAS
Длина 0,5 м (укорачиваемая) артикул 7194842

IgorS » 04 ноя 2014, 12:21

Да это и есть выход на дымоход. В разобранном виде труба в трубе. Ну как дымоход. Меньшая труба имеет трещину.

В схема котла и дымоходов такую деталь не нахожу. Человека который ставил уже нет. Неужели поставил неоригинал ? Чем заменить ? Все работало с 2006 года.

Dim@ » 04 ноя 2014, 12:18

Похоже на дымоход. А ещё фото есть? В разобранном виде.

Помогите определить деталь.

IgorS » 04 ноя 2014, 11:58

Добрый день.

Котел Vissmann vitopend 200 WHKA sn. 7193085..... Дымоход горизонтальный через стену. Деталь между котлом и дымоходом.

В процессе доступа к сброснику воздуха в котле снимали верх котла. Указанная деталь на фото, прикипела и в процессе снятия треснула стенка внутренней трубы в детали. Теперь котел выдает F5 ошибку, так как есть соединения забора и выброса.

Установщика котла уже нет с нами..(

Что это за деталь, чем ее заменить.

Неужели был установлен не оригинал.

Заранее большое спасибо.