СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

oleg.dmitrievic » 11 мар 2015, 09:25

если удары частые то так и есть.

Dim@ » 11 мар 2015, 07:45

makso
1. Перепутаны подача обратка на сервах.
2. Слишком мощный насос.

Re: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!

makso » 11 мар 2015, 06:45

Доброго всем дня!
У меня тоже существует проблема стука, только появляется он в распредколлекторе первого этажа и возникает только когда открываются или закрываются сервы батарей, на теплых полах такого нет... Звук длится при открытии или закрытии контура в течении 5 - 10 секунд и звучит примерно так: тук-тук; тук-тук; тук-тук...
Подскажите, в чем может быть дело и как исправить данное недоразумение?
В принципе жить не мешает, но такое ощущение, что происходят гидроудары в момент закрытия или открытия контура и мне кажется трубы так долго не протянут (((

Re:

promo174 » 25 фев 2015, 21:18

cineman писал(а):Стук - тепловое расширение труб на опорах или в проходах через стены и перекрытия.
Это правильный ответ. Через одного з такое бывает, если проходит переделка с ЕЦ на прунудит.ц.

Nakip_koppozia » 20 ноя 2014, 03:33

VikT писал(а):протока нормального через котёл нет
UPS 32-80. Все котлы оснащены "гидрострелками с запасиком" ))))
Категорически (в его случае и со слов) исключены разнородные металлы в системе - только стальные радиаторы или биметалл (на частные дома.. ????)(после проблем с гильзами датчика температуры котла и алюминиевыми радиаторами ..на фото)
В профессионализме можно не сомневаться - "дюже умный" ))))))
ACV на фото работают уже лет 12. Стрелка метра 2,5 высотой

После пред идущих экспериментов с теплоносителем - "прилипил" магнит на грязевик ))))))))
Не помогает - сетка чистая :D

Nakip_koppozia » 20 ноя 2014, 02:21

adstern писал(а):Летом котел не выключается - работает ГВС
!!! Размышляю - не более !!! :D
Летом стук есть, но потише.
..трубы отопления то не нагреваются..
- учитывая 3 этажный дом и "потолки с лепниной" (+- 3200) расстояние от котла до чердака метров 12-14
- котёл отсечён от системы "гибкими вставками" из полипропилена
- время нагрева бойлера 200л - 35-45 минут (с теплообменником 32-35 кВт)
..да, что то не видно обратных клапанов на фото, и ВОЗМОЖНО и НЕ ИСКЛЮЧЕНО, по "спрятанному в шахте" стояку обратки, учитывая естественную конвекцию, часть теплоносителя нагревает трубу..

VikT » 20 ноя 2014, 02:16

Nakip_koppozia писал(а): него установлено 10 HT эксплуатирующихся и 3 - 4 на подходе.
Да его явно бездумно "воткнули". Уверен, что протока нормального через котёл нет.

Nakip_koppozia » 19 ноя 2014, 13:51

Будерусу этой зимой будет 1 год. Летом чуть-чуть потише кстати. И бьет в определенных местах[/quote писал(а): ..не то чтобы я придираюсь.. :D
adstern писал(а):проблемы могут быть и с теплообменником
И не только внутри, но и снаружи - отсутствие теплосъёма.

К примеру - свежий теплообменник конденсационного (ан нет, обычного) Navien.
Со слов сервиса - котёл "не молчал".. И проблема со стороны газохода.
..хотя по штуцеру .. и не стоит исключать и сторонних версий ))))))

Re:

adstern » 19 ноя 2014, 07:38

Nakip_koppozia писал(а):"СТУК В ТРУБАХ"
Да, судя по всему я не прав! (А почему летом то стучит?
Летом котел не выключается - работает ГВС
Nakip_koppozia писал(а):"При температуре 55-57 при выходе на максимальную мощность горелки - не то что стук по трубам а и котёл подпрыгивает.
Неправильная заделка водяных труб в стенах - не единственная причина. Возможно сочетание факторов включая неправильную сборку (сочленение) дымовой трубы, неправильно изготовленная теплоизоляция дымовой трубы и ее проход через стенку. Такие же проблемы могут быть и с теплообменником внутри котла.
Если стук связан с отложениями, то он четко коррелируется с скоростью выставленной на насосе.

Nakip_koppozia » 19 ноя 2014, 04:48

"СТУК В ТРУБАХ"
Да, судя по всему я не прав! (А почему летом то стучит? И нафига сепаратор у бойлера врезали?
Нет воздушника наверху) ???

Мой "СТУК В ТРУБАХ" (Не моё! Попросили решить проблему)
2 (напольных конденсатника) Power HT 1.1000 (100 кВт). В работе левый 3 месяца, правый запустили около месяца. Система частично стальная труба, частично полипропилен. Радиаторы стальные панельные.
("Проведена деаэрация, и со слов идеально читый теплоноситель. Шлам на фото - слили с дренажа гидрострелки)

Симптомы - relbankir писал(а):
"Когда включается горелка, происходит стук. Температура воды на этом этапе в котле 58-60 град"

При температуре 55-57 при выходе на максимальную мощность горелки - не то что стук по трубам а и котёл подпрыгивает. Отсутствует теплосъём.
Решили провести комплекс мероприятий.. Кислотная и щелочная промывка.
Правда регламент по времени и температуре нарушен.
Руки в щёлочи если что - мои ))))
По факту - левый котёл работает как часы, у правого расхождение по температуре 8 - 10 градусов больше.
Коллега почесав затылок - надо промывать второй котёл..
У него установлено 10 HT эксплуатирующихся и 3 - 4 на подходе.
adstern писал(а):с синдромом Наполеона
Неа, всё далеко не так ))))) А насчёт отдельной темы - только За!
Судя по количеству смайликов у Вас исчерпывающее образование по химии. С удовольствием услышу теоретические выкладки :D . Сам к сожалению, понахватался верхушек.. и - "не умеешь работать головой, работай руками.."
И уж для расширения кругозора почитайте требования к теплоносителю и рекомендации VDI 2035 (к Вашему бренду), у итальянцев UNI 8065.
А также кто это такие и чем они занимаются ..
Англия - Sentinel, Fernox, Adey, Kamco...
Италия - Cillichemia, Manta, FacotChemia, GelHydrotechnology, Aqumax..
(а по процессу хим. очистки (кислотная, или щелочение) я имел в виду только теплообменник котла, а никак не систему..)

relbankir » 18 ноя 2014, 07:27

СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D

wetleo » 17 ноя 2014, 18:46

да мы здесь для этого,не обращайте внимания на сарказм,мы иногда можем поржать но когда реально человек вменяемый просит совет то мы помагаем как бы смешно не был задан вопрос

Re:

Slayer » 17 ноя 2014, 12:58

oleg.dmitrievic писал(а):
relbankir писал(а): датчик на полах не на подаче а на обратке стоит. а он два года с ними мучался кого только не вызывал.
?
:shock: :shock: И в чем мучения заключались???Пардон муа???

oleg.dmitrievic » 17 ноя 2014, 11:11

relbankir писал(а):Приходили даже спецы из БУДЕРУСА!!!!!!!!!!!!!!!!
и дальше что? к оному такие спецы приходили и даже не поняли что датчик на полах не на подаче а на обратке стоит. а он два года с ними мучался кого только не вызывал.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
relbankir писал(а):Разобрали один стояк и о чудо!!!!=)))) Гильза была загнута на трубу! без зазора. Убрал, запенил.
Это место вроде прошло.
спасибо то где?

Re:

adstern » 17 ноя 2014, 08:19

Dim@ писал(а): Что это за бред написан? Сами то читаете что пишете? :shock:
Да вообщем то все понятно - он может и дядька, да только не в галстуке, да еще и похоже с синдромом Наполеона. Поиском пользоваться уже научился, а вот читать темы целиком и главное думать - пока нет.

Nakip_koppozia - заведите отдельную тему про промывку систем и там расчитайте изменение концентрации кислорода в системе отопления от проницаемости мембраны, от обьема бака и от обьема системы (надеюсь пропорциями пользоваться умеете). Далее попробуйте написать реакцию кислородной коррозии и посчитайте какое количество железа в виде гидроксида у Вас выделится в систему. Только умоляю в отдельной теме. Готов там с Вами подискутировать благо - Химия - это моя базовая специальносмть после института и плюс аспирантура.
Надеюсь, про щелочную (межкристалитную) коррозию Вам тоже известно. Некоторые ингибиторы в щелочной среде негативно влияют на полимерные и резиновые составляющие в системе отопления. И еще раз совет - даже супер :oops: щелочение по 48-58 часов :) и главное при температуре 80 градусов!!! :D нельзя предлагать не зная состав отложений. :bawling: и всех материалов применяемых в системе отопления.
Для инженера важно - понимать причинно-следственные связи. Если Вы действительно хотите разобраться в стуке труб, то добавьте в представленную Вами хронологию самое главное - "вместе с стальными трубами появились участки с пластиковыми". И так же - стук зависит от скорости нагрева/охлаждения.

relbankir » 17 ноя 2014, 07:59

wetleo писал(а):Добрый вечер. Площадь дома? Какие приборы отопления? Ошибки: на отопление по фото насос 80ка слишком много для бывшей ЕЦ! хванит 40ки . Поставте насос перед котлом(можно и один) а на ГВС трехходовик по приоритету. И еще полипропилен . ОН с алюминиевой армировкой или нет? Рекомендации бандерусов читайте!!!!

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Почему Бак синий или я дальтоник.
Приходили даже спецы из БУДЕРУСА!!!!!!!!!!!!!!!!

Все армированное, насос на первой скорости.

ПАРНИ, СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
ЕСЛИ ЧТО, Я не профи и не монтажник! Я плачу деньги, мне делают!
По степени профподготовки, извините, у нас в городе ОЧЕНЬ МАЛО, т.е. их нет!!!!! Как монтажники, они- ПРОФИ, как инженеры- НЕТ!!!!!
Поэтому приходиться и спрашивать у ВАС!

Вчера снял старый утеплитель с труб (Сгнило все), одели энергофликс,
Разобрали один стояк и о чудо!!!!=)))) Гильза была загнута на трубу! без зазора. Убрал, запенил.
Это место вроде прошло.
Сбросил котел на родные настройки.
Теперь бьет намного тише и реже! Будем разбирать след стояк.
:D

Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Re: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Забал сказать, врезали СЕПАРАТОР воздуха на обратку боллера около котла, воздуха выходит ООООЧЕНЬ МНОГО!

Re:

wetleo » 15 ноя 2014, 19:58

ivanovvtb писал(а):Добрый вечер. Площадь дома? Какие приборы отопления? Ошибки: на отопление по фото насос 80ка слишком много для бывшей ЕЦ! хванит 40ки . Поставте насос перед котлом(можно и один) а на ГВС трехходовик по приоритету. И еще полипропилен . ОН с алюминиевой армировкой или нет? Рекомендации бандерусов читайте!!!!

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Почему Бак синий :?: или я дальтоник.
вы просто новичёк

ivanovvtb » 15 ноя 2014, 18:40

Добрый вечер. Площадь дома? Какие приборы отопления? Ошибки: на отопление по фото насос 80ка слишком много для бывшей ЕЦ! хванит 40ки . Поставте насос перед котлом(можно и один) а на ГВС трехходовик по приоритету. И еще полипропилен . ОН с алюминиевой армировкой или нет? Рекомендации бандерусов читайте!!!!

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Почему Бак синий :?: или я дальтоник.

Dim@ » 15 ноя 2014, 14:05

Nakip_koppozia писал(а):Господа!! Имею предъявить 24,5 гB реальной информации, без "травления пиздунка.." ???А - Вы ???
Что это за бред написан? Сами то читаете что пишете? :shock:

Nakip_koppozia » 15 ноя 2014, 12:15

А хотите " контрольный в голову" ??
..не важно, Екатеринбург, либо Минск, либо подмосковье ..??? ..
ВВы смотрели то что пишете ??!!! Посмотрите независимым взглядом!!! .. Интернет знаете ли...

Вот можно много бла-бла-бла.. а аргументы ?? А факты ??
Господа!! Имею предъявить 24,5 гB реальной информации, без "травления пиздунка.." ???
А - Вы ???

Вернуться к началу