Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Navien Ace (турбированный). Высокое давление.

Бульдозер » 28 янв 2015, 21:55

Сегодня отремонтили котёл. Заменили теплообменник ГВС ... Теперь всё фурычит :D Единственное, меня только удивили слова мастера: "не продувается даже теплообменник" (с какой-то стороны)

oleg.dmitrievic » 27 янв 2015, 08:25

а мне то закой?

VikT » 27 янв 2015, 00:48

Дмитричу пусь плюсанет. :D

RUZALIN » 26 янв 2015, 21:22

Это не обязательно :D

Бульдозер » 26 янв 2015, 19:18

Всем спасибо! Плюсануть за ответы здесь моно?

RUZALIN » 26 янв 2015, 10:50

Да, иногда сальник на вентиле подпитки бывает срезан, видимо есть у него такое свойство, надо первым делом его проверить раскрутив.

Ortodox » 26 янв 2015, 10:47

Ну а так же кран подпитки, как сказал RUZALIN. Или не докручен до полного закрытия или накрылась в нем уплотнение. Круглое уплотнительное кольцо. Он трескается и сифонит. Давление из контура ХВС поступает в контур ОВ.

RUZALIN » 26 янв 2015, 10:38

Да, на вашей картинке выделено цифрой 1 именно вторичный теплообменник ГВС.

Бульдозер » 26 янв 2015, 10:22

Можно услышать ответ относительно последнего моего вопроса? Заранее спасибо! ))

Бульдозер » 25 янв 2015, 19:15

Я правильно понимаю, что речь идёт о теплообменнике ГВС, вот этом:

Re: Navien Ace (турбированный). Высокое давление.

grig07ko » 25 янв 2015, 18:55

По времени замена вторичного теплообменника не более часа , так что остановка котла на это время не повредит . Ставь емкость под сбросник и эксплуатируй.. :lol:

Бульдозер » 25 янв 2015, 18:40

Понятно ... Спасибо! А как долго можно эксплуатировать котёл с таким дефектом? Всё-таки сейчас зима, останавливать его не хотелось бы :cry:

Как в будущем можно избежать подобных поломок?

RUZALIN » 25 янв 2015, 17:55

Или вентиль подпитки или вторичный теплообменник. Другому там нечему.

Бульдозер » 25 янв 2015, 17:47

Котёл стоит у родителей. Попросил сегодня сделать такую манипуляцию: С обратки слили воду до двоечки в котле. Перекрыли основной вентиль воды, через который поступает вода в дом. Ни холодной ни горячей водой не пользовались. Котёл работал только на отопление. За 5 часов давление в котле не изменилось.

RUZALIN » 25 янв 2015, 15:14

Если бы дело было в расширбаке, то это условие не соблюдалось бы:
Бульдозер писал(а):после сброса за ночь поднимается с 1,8 до 2,5

Бульдозер » 25 янв 2015, 14:54

Где-то наткнулся на подобный вопрос, там озвучили, что дело в расширительном баке котла. Типа мембрана травит. Как точно проверить?

RUZALIN » 25 янв 2015, 14:13

Если описываете верно, то остаётся вторичный теплообменник.

Navien Ace (турбированный). Высокое давление.

Бульдозер » 25 янв 2015, 12:58

Всем здравствуйте! Котёл Navien Ace (турбированный). В эксплуатации чуть более 2-х лет. С недавних пор стало расти давление воды в котле: после сброса за ночь поднимается с 1,8 до 2,5. Температура в норме. Вентиль подпитки держит. В чём может быть проблема? Приходили 2-е "спецов", осмотрели ,почесали затылки, сказали перезвонят. Перезванивают уже третий день...