Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: горят тэны в электрокотле

BIASI » 11 фев 2015, 17:49

Mij-gan писал(а):Опять Миасс... Там в каждом гараже котлы клепают похоже
Прямо как в Италии)))

Ortodox » 23 янв 2015, 12:22

Mij-gan писал(а):Опять Миасс... Там в каждом гараже котлы клепают похоже :mrgreen:
А что УралАЗ у них в Миассе накрылся, что они все котлами занялись?

Mij-gan » 23 янв 2015, 11:05

Пятницa писал(а):http://www.delsot.ru/contacts - внизу всплывающее окно или на электронку
Опять Миасс... Там в каждом гараже котлы клепают похоже :mrgreen:

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Насчитал на вскидку 15 заводов, производящих ТЭНы и котлы на 150 000 жителей. По ходу это как раз тот случай, когда у семи нянек дитя без глаза.

Пятницa » 23 янв 2015, 10:49

sergio2013 писал(а):Причем колба у всех котлов одного диаметр, тэны туда, можно сказать, входят в притык.
похоже на этот косяк... перегрев...

Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
sergio2013 писал(а):За последние 2 месяца уже поменял тэны 2 раза.
sergio2013
напишите им Претензию, возврат котла, потребуйте за него деньги назад...
http://www.delsot.ru/contacts" onclick="window.open(this.href);return false; - внизу всплывающее окно или на электронку

oleg.dmitrievic » 23 янв 2015, 09:40

может насос для них слабоват. неуспевает охлаждать. особенно если вы на него же и весь дом повесили.

sergio2013 » 23 янв 2015, 09:35

контакты не окисленные, все держится крепко. Напряжение по фазам от 220 до 235 В, причем там, где 235 тэн не сгорел. Сегодня разговаривал с продовцом этих котлов - так говорят, что на меньшие по мощности котлы этой марки тэны горяд редко, а именно на 9Квт часто докупают тэны. Причем колба у всех котлов одного диаметр, тэны туда, можно сказать, входят в притык.

Пятницa » 23 янв 2015, 08:42

sergio2013 писал(а):Сеть - 3 фазы.
sergio2013 писал(а):Чем это может быть вызвано?
проверьте напряжение... и поставьте стабы.

Dim@ » 23 янв 2015, 02:09

Низкое качество изготовления ТЭНов

oleg.dmitrievic » 22 янв 2015, 23:04

слабым контактом

горят тэны в электрокотле

sergio2013 » 22 янв 2015, 22:04

Есть электрокотел Делсот на 9 кВт. За последние 2 месяца уже поменял тэны 2 раза. В системе воздуха нет, система закрытая, давление 1 бар (в инструкции к котлу макс. давление 1.5), теплоноситель - вода. Сеть - 3 фазы.Три тэна в одном блоке - при сгорании одного приходится менять весь блок. В последний раз сгорел один тэн - продолжал эксплуатировать котел на 2 тэнах (погода позволяет), но сейчас сгорел еще один тэн в блоке - мощности одного не хватает. При замене тэна - несгоревший выглядит как новый, в сгоревшем разрыв на корпусе - это было в последний раз. В первый раз все тэны при разборе котла были целыми, просто один из них не грел. Чем это может быть вызвано?