АндрейР » 15 мар 2015, 21:55
oleg.dmitrievic писал(а):да, сетку клали и на нее привязывали. скобами тож можно, то они вырываются иногда. к томуже это несколько дороже вам выйдет. да и сетка в любом случае не лишняя в стяжке
А сетку какую использовали ? и крепили ли её к полу ?
У меня на разных объектах по разному делали, и не знаю всё таки что лучше:
а) По проекту в одном месте делали, там сетка 3мм 0,5*2м картами, так там столько дюбель-гвоздей на крепление использовали что и гидроизоляции пленки нижней можно забыть...
б) На маты с бобышками сетку сверху клали тоже карты 3мм, но я думаю что если она для армирования стяжки тонкой... то это перебор с сечением был. и 1,6мм сетка сварная которая в рулонах идет, её бы то же хватило за глаза.
в) Делали в гараже на полистирол 100мм, сетку брали 2мм , стяжку по полусухой технологии 120мм. Потом часть пришлось маленькую отдолбить для коммуникаций, так вот сетка вообще не попала в стяжку, просто стяжка лежит на сетке. Думаю тут она для армирования не даст особой прочности.
В общем вот и думаю, если буду делать по полусухой технологии стяжку, то нужна ли внизу сетка... и для чего.., если для армирования то наверное больше толк над трубой положить, что бы внутри стяжки оказалась сетка.
[quote="oleg.dmitrievic"]да, сетку клали и на нее привязывали. скобами тож можно, то они вырываются иногда. к томуже это несколько дороже вам выйдет. да и сетка в любом случае не лишняя в стяжке [/quote]
А сетку какую использовали ? и крепили ли её к полу ?
У меня на разных объектах по разному делали, и не знаю всё таки что лучше:
а) По проекту в одном месте делали, там сетка 3мм 0,5*2м картами, так там столько дюбель-гвоздей на крепление использовали что и гидроизоляции пленки нижней можно забыть...
б) На маты с бобышками сетку сверху клали тоже карты 3мм, но я думаю что если она для армирования стяжки тонкой... то это перебор с сечением был. и 1,6мм сетка сварная которая в рулонах идет, её бы то же хватило за глаза.
в) Делали в гараже на полистирол 100мм, сетку брали 2мм , стяжку по полусухой технологии 120мм. Потом часть пришлось маленькую отдолбить для коммуникаций, так вот сетка вообще не попала в стяжку, просто стяжка лежит на сетке. Думаю тут она для армирования не даст особой прочности.
В общем вот и думаю, если буду делать по полусухой технологии стяжку, то нужна ли внизу сетка... и для чего.., если для армирования то наверное больше толк над трубой положить, что бы внутри стяжки оказалась сетка.