Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS

Slayer » 14 мар 2015, 15:48

Давление.....а еще тяга сейчас хуже.. :D

Re: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS

falco186 » 14 мар 2015, 15:41

Попробуем эту версию проработать, вдруг при падении T не хватает протока...

Slayer » 14 мар 2015, 15:37

Да , чуть не забыл там реле протока ....
Вот.
Катаминез конечно сложно, но так для мозгового штурма: проработал- выкл, пауза - авария?

Тогда бы он и на высокой температуре не запускался

falco186 » 14 мар 2015, 15:19

А тут он отрабатывает один цикл и больше не включается. А при высокой температуре 75-80С работает нормально. Всю зиму проработал в таком режиме без косяков.

Slayer » 14 мар 2015, 15:07

Котел гидронный, скорее всего, теплообменник (забит ) или насос не выдает нужные параметры.

Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS

falco186 » 14 мар 2015, 14:48

История такая уже на двух объектах, но только на некоторых котлах. Котлам уже по многу лет, модель Mini-Therm II JVS 160 кВт. При температурном режиме 80С работает хорошо включается выключается ровно в заданном диапазоне температур. Настала весна, начали убавлять диапазон. Котел температуру нагоняет, выключается. А вот при включении срабатывает авария !!! Разобраться пока не можем, опыта маловато в таких котлах. Кто сталкивался, подскажите, поделитесь опытом отцы! В инструкции ничего такого не сказано.