Оцинкованные трубы в отоплении - так ли категорично?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцинкованные трубы в отоплении - так ли категорично?

ivanich » 22 май 2015, 07:55

Abil писал(а):Про повсеместно" - это преувеличение?
udav писал(а):Тольятти - сливают на лето всегда...
Везде-это преувеличение.
ivanich писал(а):а в некоторых неблагополучных домах и не по разу за отопительный сезон.
udav писал(а):А на зиму тут заполняют СО каким-то раствором воды и воздуха, и с середины октября до середины ноября нужно каждый день с каждой батареи спускать по 10 ведер... Иначе все стояки холодные (я - последний наверху)...
Ни ТЭЦ,ни котельная Вам такой "раствор" технологически подать не могут,всё дело в неправильном заполнении СО потребителей,отсутствие графиков,знаний и грамотных исполнителей.
udav писал(а):И не знаю, какой вентиль получше выбрать
Я овентроп и данфос на последние этажи стараюсь ставить.Реже вейзер,герц,итап.

udav » 21 май 2015, 18:41

Тольятти - сливают на лето всегда... Но у меня-то этот вывод будет отдельным контуром, могу оставлять его с водой, когда хочу. Значит, оставлю черную и пусть будет с водой всегда... Спасибо.
А на зиму тут заполняют СО каким-то раствором воды и воздуха, и с середины октября до середины ноября нужно каждый день с каждой батареи спускать по 10 ведер... Иначе все стояки холодные (я - последний наверху)... Поэтому я и занялся таким странным делом... Когда сделаю, можно будет кинуть шланг в канализацию и быстро прокачать всю систему в доме.
Сейчас главный вопрос - как прочно приварить вентиль поверх дырки для Маевского... Чтобы не дай бог не сорвало при опрессовке. И не знаю, какой вентиль получше выбрать - какие-то в продаже все легонькие, доверия не внушают..

ivanich » 21 май 2015, 11:11

Abil
Я в столице не работал с 2003 года,а оцинковку и в 70 на отопление не рекомендовали,хотя ставили и даже на ХВС,что крайне вредно.Да я не так давно в Екб всю ГВС и ХВС оцинковкой делал в ТЦ Лимеренси.

Abil » 21 май 2015, 11:04

В Москве я больше по новым объектам был - везде были заморочки со сливом воды из стояков. Кстати об оцинковке, иностранные специалисты категорически не рекомендуют трубы с внутренней оцинковкой для систем отопления. Объяснений было много. Типа цинк будет накапливаться в теплоносителе. И потом оседать на регулирующей и запорной арматуре.

ivanich » 21 май 2015, 10:57

Сейчас это не актуально,в новостройках в большинстве поквартирная разводка.Abil
Я в Москве работал 2002-2003 и летом поменял батареи в квартирах 10-15 летом,нигде воды (теплоносителя) не было.В Екб сталкивался с водой в СО летом раз несколько.

Abil » 21 май 2015, 10:47

В Москве, Питере, Нижнем Новгороде - просто так не сливают. Только при ремонтах.

ivanich » 21 май 2015, 10:38

Abil
В Кировграде,Невьянске Сочи,Екб и Москве где мне довелось поработать,почти повсеместно,а вот в В-Тагиле там раньше даже и не отключали отопление на лето,при нашем уральском лете огрооомный +.

Re:

Abil » 21 май 2015, 10:14

ivanich писал(а):В ЖКХ сливают на лето повсеместно,а в некоторых неблагополучных домах и не по разу за отопительный сезон. :bawling:
"Про повсеместно" - это преувеличение?

ivanich » 21 май 2015, 10:07

Пятницa писал(а):Если не будете сливать систему на зиму и покрасите снаружи - лет 40-50 чёрные прослужат..
udav писал(а):Нужно вывести воздушник из квартиры.
В ЖКХ сливают на лето повсеместно,а в некоторых неблагополучных домах и не по разу за отопительный сезон. :bawling:

Пятницa » 21 май 2015, 06:23

udav писал(а):Мне уж скорее актуальнее черные трубы на воздушнике тоже заменить на оцинкованные для увеличения срока службы. Там ведь водичка застаивается и она в контакте с воздухом, и хорошо бы это все стояло все-таки в оцинковке... Но тут все-таки вопрос, который без большого практического опыта решить нельзя: насколько вообще в таких условиях черная сталь простоит меньше оцинковки
Если не будете сливать систему на зиму и покрасите снаружи - лет 40-50 чёрные прослужат...

Оцинкованные трубы в отоплении - так ли категорично?

udav » 20 май 2015, 23:50

Нужно вывести воздушник из квартиры. Часть труб в наличии оцинкованных, часть черных. Как-то мне не кажется, что за полчаса, один раз в год, цинк станет растворяться. Правда, может случиться так, что в октябре, когда дают тепло, в квартире никого не будет, и придется оставлять воздушник под водой, скажем на месяц. Но и это ведь не такой большой срок, да и температура в нем должна быть пониже, чем в самой системе отопления?
Правда, вот еще есть мнение, типа, вроде, оцинковка не просто слезет с поверхности, но и после того ускорит коррозию. Я не понимаю. Цинк будет еще каким-то электрохимическим катализатором коррозии черной стали?

Мне уж скорее актуальнее черные трубы на воздушнике тоже заменить на оцинкованные для увеличения срока службы. Там ведь водичка застаивается и она в контакте с воздухом, и хорошо бы это все стояло все-таки в оцинковке... Но тут все-таки вопрос, который без большого практического опыта решить нельзя: насколько вообще в таких условиях черная сталь простоит меньше оцинковки (если предположить что цинк не слезет из-за температуры)? Стоит ли тут париться?

И заодно уж вопрос, какой бы кран понадежнее выбрать, чтобы поставить заместо Маевского? И есть ли хитрости, как его лучше приварить к чугунной батарее?
Спасибо!

Вернуться к началу