Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел

гpязнуля » 14 янв 2016, 22:02

Степнота, 21й оснащенный электронасосом с фикспакетом (забаром топлива через верх емкости) работать не будет. делай врезку в нижнюю часть бака, обеспечь самотек топлива к насосу. руководствуйся схемами топ. систем к 13му, 17му.

Степнота » 14 янв 2016, 18:48

не воздух сосет а завоздушивается вследствии разности диаметров трубопровода.....шланг резиновый автомобильный...тоже потом стал завоздушиваться.....но когда открыл спускник на фильтре и дал пробздеться на включенном насосе...так чтоб из воздухоспускного отверстия шло топливо фонтаном в такт работе насоса...после этого не выключая котел обратно вкрутить болт в воздухоспускное отверстие на фильтре....и теперь работает без остановок

oleg.dmitrievic » 18 дек 2015, 21:38

тоесть воздух всежтаки сосало?

Степнота » 18 дек 2015, 10:29

решил отписаться..вдруг кому интересно будет....поставили вместо фикс-пакета напрямую шланг из автомагазина того же диаметра что и медная трубка на котле(6мм)...кинули от гибкого шланга в котле в сам топливный бак...теперь тяга нормальная...пока не завоздушивается...по ходу сработало

Dim@ » 10 дек 2015, 23:25

Степнота
по русски пишу - ВОЗДУХ СОСЕТ :evil:

Re: Re:

Степнота » 10 дек 2015, 22:32

Unimag писал(а):
Dim@ писал(а):Степнота
Возможно воздух у вас подсасывает.
Возможно и воздух :cryy: .., ток не обязательно подсасывает :!:
Unimag писал(а): МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка
Физика проста: Соляра в трубе, если бак не над горелкой и подача со дна бака, всегда под разряжением и соответственно испаряется, заодно и растворённый воздух выходит! и всё собирается вверху! В металлопласте (ессно 16мм :lol: ) скорости протока для 21кВт не хватит чтобы увлечь за собой пузырьки- все условия для пробки :mrgreen: Степнота трубу 6мм (медь, люминь, желез..., мп... ток чтоб соляра не растворяла...) от бака до фильтра :!: :!: :!:
ПОСТАВИЛИ ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ДЛЯ АВТО...ДИАМЕТРОМ 8ММ(внутр) ....СНАЧАЛО РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО...БЕЗ РАЗРЯЖЕНИЯ...А ПОТОМ ОПЯТЬ ФИЛЬТР НА ПОЛОВИНУ ОПУСТЕЛ И КОТЕЛ СНОВО СТАЛ ОТКЛЮЧАТЬСЯ.....ЕСЛИ ВЗЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ НА 6ММ? ...И ПОДНЯТЬ ШЛАНГ ПОВЫШЕ ЧТОБ НЕ У ДНА ЗАБИРАЛ ТОПЛИВО?

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Unimag писал(а):Степнота, МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка (экономия на Duo).
Пунктир- веревочка для аварийного закрытия клапана через стену.

ЭТОТ КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ?

Другой человек » 01 дек 2015, 14:18

wetleo
Ёпть, Фигаро опять тут.

wetleo » 01 дек 2015, 08:43

как пылесос сосёт,только через другие каналы :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 01 дек 2015, 00:51

а разве горелка воздух не сосет?

Re:

Unimag » 30 ноя 2015, 23:34

Dim@ писал(а):Степнота
Возможно воздух у вас подсасывает.
Возможно и воздух :cryy: .., ток не обязательно подсасывает :!:
Unimag писал(а): МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка
Физика проста: Соляра в трубе, если бак не над горелкой и подача со дна бака, всегда под разряжением и соответственно испаряется, заодно и растворённый воздух выходит! и всё собирается вверху! В металлопласте (ессно 16мм :lol: ) скорости протока для 21кВт не хватит чтобы увлечь за собой пузырьки- все условия для пробки :mrgreen: Степнота трубу 6мм (медь, люминь, желез..., мп... ток чтоб соляра не растворяла...) от бака до фильтра :!: :!: :!:

oleg.dmitrievic » 29 ноя 2015, 21:05

а на фильтре кран то открыт? кстати я всегда запускаю заглушив обратку на фильтре и опустив в емкость с соляркой обратный шланг с горелки.

Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел

Степнота » 29 ноя 2015, 15:42

Да не, ну там всего четыре метра трубопровода, бак правда высокий, но всеравно это не много.

wetleo » 29 ноя 2015, 15:38

может и перепутали,а может топливному насосу на горелке не хватает мощи

Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел

Степнота » 29 ноя 2015, 15:33

Нет, сажал на ленту, но бывало и на лен сажали и все работало. А крышка-в топливном баке наверху одно отверстие под расходомер, второе под фикс-пакет и третье просто закручено крышкой которая треснула сильно, бак получается не герметично закрыт, хотя, ставили и машинные цистерны под соляру, там проблема с герметичностью и всеравно работало. Может все соединения перемотать? с фикс-пакета сразу резьбовой переход на металлопласт, потом через такой же переход возле котла на гибкий шланг и он уже соединяется с однопроходным фильтром.

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Потом: фикс-пакет на двойное подключение, на две линии расчитан-обратка, подача. Но один выход мы заглушили, может перепутали подачу и обратку на фикс-пакете и поэтому с обратки не идет в одноканальный топливопровод?

wetleo » 29 ноя 2015, 15:26

на лентофум

Dim@ » 29 ноя 2015, 12:29

Степнота
какая крышка вы о чем?
подсасывает в местах стыковки топливопровода.
я вообще не представляю чем вы соедтняли МП трубу с фильтром и горелкой - на лён что ли резьбу сажали? :D

Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел

Степнота » 29 ноя 2015, 10:31

Да медная трубка одна, одноканальный топливозабор, и она в комплектации уже на котле установлена с насосом.Воздух подсасывает? Это может быть если одна из крышек на топливном баке, сверху, лопнутая?

Dim@ » 29 ноя 2015, 06:32

Степнота
Возможно воздух у вас подсасывает.

Re:

Unimag » 29 ноя 2015, 01:34

Степнота, МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка (экономия на Duo).
Пунктир- веревочка для аварийного закрытия клапана через стену.

Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел

Степнота » 28 ноя 2015, 22:47

Да,подключал по однотрубной схеме,только фильтр одностаканный и крепиться через разъемное соединение непосредственно к топливному насосу. Марку фильтра не помню, но он стандартный:стакан, фильтрующий элемент и крышка с винтиком для стравливания вохдуха. Труба - медь, идет уже от насоса к горелке. Последовательность:фикс-пакет, металлопластиковая труба, гибкий шланг(один), фильтр, насос.
На другом объекте стакан фильтра тоже был наполовину, даже меньше, заполнен, но котел работал без перебоев, а здесь ошибку топлива выдает.
А что за штрих-пунктирная линия от верхнего края фикс-пакета на выходе из бака в помещение идет?