9gramoff » 25 янв 2016, 17:40
Добрый день!
Исходящие данные. Котел парапетный BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23. Дом 150м.кв. Система отопления двухтрубная. Две ветки. Одна ветка - 5 батарей (две комнаты, 53,9 м. кв.), Другая – 3 батареи (три комнаты, 45,6 м.кв.) и 3 комнаты теплый пол (19,9 м. кв.).
Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности (24 кВт)выставлено по паспорту - 9,1 мбар, давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности (9,3 кВт) – 0,8 мбар. Сделано регулировку теплопроизводительности и выставлено давление перед форсункой 4,44 мбар. которое соответствует 18кВт мощности.
Пир включении котла на отопление, горелка зажигается, греет до выставленной регулятором температуры теплоносителя. Горелка работает постоянно. При разогреве давление перед форсункой 4,44 мбар., после достижения заданной температуры падает на 2,5 мбар. Но горелка не выключается.
Расход газа на отопление и воду при морозе -10 доходит до 14 м.куб. в сутки. У соседа дом больше, расход меньше.
Подскажите, нормально ли что горелка работает постоянно (раньше она вроде выключалась). При поднятии минимального давления до 3 мбар, котел выключается на три минуты и потом дальше греет (тактует). Как правильно настроить котел?
Заранее Вам благодарен.
Добрый день!
Исходящие данные. Котел парапетный BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23. Дом 150м.кв. Система отопления двухтрубная. Две ветки. Одна ветка - 5 батарей (две комнаты, 53,9 м. кв.), Другая – 3 батареи (три комнаты, 45,6 м.кв.) и 3 комнаты теплый пол (19,9 м. кв.).
Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности (24 кВт)выставлено по паспорту - 9,1 мбар, давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности (9,3 кВт) – 0,8 мбар. Сделано регулировку теплопроизводительности и выставлено давление перед форсункой 4,44 мбар. которое соответствует 18кВт мощности.
Пир включении котла на отопление, горелка зажигается, греет до выставленной регулятором температуры теплоносителя. Горелка работает постоянно. При разогреве давление перед форсункой 4,44 мбар., после достижения заданной температуры падает на 2,5 мбар. Но горелка не выключается.
Расход газа на отопление и воду при морозе -10 доходит до 14 м.куб. в сутки. У соседа дом больше, расход меньше.
Подскажите, нормально ли что горелка работает постоянно (раньше она вроде выключалась). При поднятии минимального давления до 3 мбар, котел выключается на три минуты и потом дальше греет (тактует). Как правильно настроить котел?
Заранее Вам благодарен.