Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: SIT 820

Re: SIT 820

ARGUS » 12 мар 2016, 15:09

rus26 писал(а):Здравствуйте! Есть ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ FSB 50 P с клапаном. Есть у него клапан SIT 820 который не хочет открывать пламя на основную горелку горелку.
Проделано:
- Замеры тока 12-13. Пытался греть ее от зажигалки, от двух (до скольки бы доросло узнать не смог "Ц" ка сдохла).
- замена термопары с соседнего такого же котла,
- подключал батарейку к контактам катушки - Эффект - 0

Заменил клапан опять с того же соседнего котла - эффект тот же но при питании от кроны клапан открывается. Питание убираю тухнет.
Может кто сталкивался с таким?
если питание на катушку идет то зачем менять термопару?
проверьте сопротивление катушки. вроде как по паспорту должно быть 2.2 ома
если сопротивление в порядке, то дело в газовой арматуре, если нет, то в катушке

grig07ko » 11 мар 2016, 17:48

У меня примерно такая же петрушка была с Протермом . Добился нормального горения регулировкой установки термопары.

SIT 820

rus26 » 11 мар 2016, 17:13

Здравствуйте! Есть ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ FSB 50 P с клапаном. Есть у него клапан SIT 820 который не хочет открывать пламя на основную горелку горелку.
Проделано:
- Замеры тока 12-13. Пытался греть ее от зажигалки, от двух (до скольки бы доросло узнать не смог "Ц" ка сдохла).
- замена термопары с соседнего такого же котла,
- подключал батарейку к контактам катушки - Эффект - 0

Заменил клапан опять с того же соседнего котла - эффект тот же но при питании от кроны клапан открывается. Питание убираю тухнет.
Может кто сталкивался с таким?