Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Течь в системе отопления

BelleCheminee » 04 май 2016, 13:53

Автор темы по Вашей рекомендации воду залил, скорее всего, все прекратилось.

Dim@ » 04 май 2016, 08:41

Что решили делать?

ivanich » 22 апр 2016, 16:49

Маслов писал(а):А он от этого станет менее агрессивным?
Общеизвестно,что незамерзайки обладают большей текучестью.Я последний раз заливал в году 2006,первый в начале 90,но тогда я делал из железа,частично медь.У моего первого клиента с пресс фитингами овентроп до сих пор нет проблем (2003) и он несколько лет пользовался незамерзайкой.

Маслов » 22 апр 2016, 15:07

ivanich писал(а):Не ну антифриз надо менять согласно инструкции,а лучше на год раньше
А он от этого станет менее агрессивным?
Температура замерзания у него с годами уходит вверх - с этим согласен. Но агрессивность у свежего выше

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
VikT писал(а):Dim@ писал(а):
Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.

Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу.
Видимо он так не считает :D

ivanich » 22 апр 2016, 14:51

Не ну антифриз надо менять согласно инструкции,а лучше на год раньше.Это было популярно в 90,сейчас встречается редко.Проще генератор купить.Я всего 3-4 раза заполнял СО антфризом,обычно подготовленную воду,или дождевую.Я категорически против заполнеия СО водопроводной водой.

Маслов » 22 апр 2016, 14:31

ivanich писал(а):У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет
Вопрос как долго у них этого нет. Не видел еще СО проработавших больше 10 лет на антифризе и не имевших проблем. Как правило все заки, после того как появляются первые ласточки, отказываются от антифриза в пользу воды. Это часто помогает спасти систему, если далеко не зашло. Честно говоря не понимаю тех кто рекомендует антифриз, особенно в случае замуровки труб, теплых полов и т.д. - преждевременный капремонт в доме гарантирован.

ivanich » 22 апр 2016, 14:15

У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет .Это дефекты монтажа и не та концентрация антифриза.Henco вполне достойная продукция.Замена фитингов ведет к замене трубы,ведь длинна трубы уменьшится на мм 80-100.Можно использовать и старые фитинги,заменив резинки и гильзы.Хотя можно и повторно пресануть,вдруг поможет.А такое бывало после использования ручных опрессовщиков типа Валтек.За ними нужно следить и вовремя подтягивать болты-гаечки,всего 2 штуки.Я бывшему своему собригаднику так его дом "допрессовывал".Совет начинающим сантехникам:не берите пресс инструмент с вкладышами.

BelleCheminee » 22 апр 2016, 12:23

kfds107, не забудьте рассказать про результат замены антифриза.

Re: Течь в системе отопления

kfds107 » 22 апр 2016, 12:19

Спасибо всем за ответы!
Постараюсь ответить на заданные выше вопросы.
Текут не все соединения, штук 5-7. Это произошло не сразу, а постепенно. Течет не сильно, не капает, и не всё время, поэтому трудно установить точно количество и локализацию.
Трубы и фитинги Henco, как именно производился монтаж и с помощью какого инструмента, к сожалению, не могу сказать.
Антифриз в системе залит "Теплый дом" зеленый.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re:
BelleCheminee писал(а):
Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.
Спасибо, попробую так поступить. Если нет, значит, проблема с резинками, надо полагать.

BelleCheminee » 22 апр 2016, 12:15

Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.

oleg.dmitrievic » 22 апр 2016, 09:52

Да врятли. скорее всего там что то навроде этого.
2015-03-16 15-05-54.JPG
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.

Добавлено спустя :
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.

Abil » 22 апр 2016, 08:44

Может быть проблема с антифризом? Не даром котельные компании снимают гарантию, если в системе антифриз используют. Какая-нибудь химическая реакция с уплотнениями

oleg.dmitrievic » 22 апр 2016, 06:26

если без развертки меняли то вполне нормальный срок

VikT » 22 апр 2016, 02:01

Dim@ писал(а):Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.
Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу. :D
А вообще достаточно сталкивался с текущими пресс-фитингами, правда лет 7-10 после монтажа происходило такое. Два года как-то рановато.

oleg.dmitrievic » 21 апр 2016, 23:56

а при монтаже трубу обрабатывали на месте среза? или позадирали все резинки?

Dim@ » 21 апр 2016, 12:50

kfds107
Без замены фитингов не исправить ситуации. Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные. Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.

Honda » 21 апр 2016, 12:27

BelleCheminee писал(а):какая марка трубы? Какая марка фитингов?
А также, какая марка пресс - инструмента использовалась для обжима фитингов?

Abil » 21 апр 2016, 12:10

А какой антифриз в системе?

BelleCheminee » 21 апр 2016, 12:08

kfds107, какая марка трубы? Какая марка фитингов?
Сегодня многие серьезные производители дают гарантию на свои материалы до 10 лет, некоторые более.
Что за ситуация у Вас?

Маслов » 21 апр 2016, 11:55

Что все соединения текут? Конкретику с фото если можно выложите