Потеря температуры в пароконденсатной системе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Потеря температуры в пароконденсатной системе

Re:

efgenslonim » 11 апр 2017, 12:08

tiptop писал(а):А перед косым фильтром какое давление?
Я так понимаю, вы про фильтры, которые непосредственно перед машинами стоят? Не могу сказать, там нет манометров.

tiptop » 10 апр 2017, 21:58

efgenslonim писал(а):На входе, перед первой машиной манометр показывает 0,6 МПа, манометры на самих машинах до 0,3 МПа.
А перед косым фильтром какое давление?

Re:

efgenslonim » 10 апр 2017, 12:41

tiptop писал(а):Почему Вы всё время говорите о температуре? Это же не вода, а пар...
Что с давлениями по тракту?
Я говорю о температуре в запарной камере машины. На входе, перед первой машиной манометр показывает 0,6 МПа, манометры на самих машинах до 0,3 МПа.
Господа, ловите видео:
https://youtu.be/Wa37UBrDtHU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/AweH4zYEqc8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/eJepEMuJekk" onclick="window.open(this.href);return false;
Первое видео-работа машин, второе- опуск в цех, третье- сепаратор на техэтаже.

tiptop » 08 апр 2017, 18:37

efgenslonim писал(а):Даже если включить одну 4-ю машину, температура на ней недостаточная
Почему Вы всё время говорите о температуре? Это же не вода, а пар...
Что с давлениями по тракту?

Re: Потеря температуры в пароконденсатной системе

efgenslonim » 08 апр 2017, 15:54

VikT писал(а): Копайте где-то здесь.
Если недостаточная температура, значит недостаточен расход пара, или конденсатоотводчик не работает.
Какого типа машины - с заполнением конденсатом или без?
Ньюансов здесь очень много.
Может поверхность теплопередающая заросла.
Фильтр, редуктор, конденсатоотводчик почистили- результатов не дало. В машинах, по-идее, вообще не должно быть конденсата. Если будет интересно, может быть, в понедельник получится снять видео и выложить сюда.

VikT » 08 апр 2017, 01:41

efgenslonim писал(а):фильтр сетка- редуктор (на 0,2 МПа), сепаратор, конденсатоотводчик
Копайте где-то здесь.
Если недостаточная температура, значит недостаточен расход пара, или конденсатоотводчик не работает.
Какого типа машины - с заполнением конденсатом или без?
Ньюансов здесь очень много.
Может поверхность теплопередающая заросла.

efgenslonim » 07 апр 2017, 15:12

calmar писал(а): А нельзя от трехдюймовой трубы вварить четыре дюймовки к каждому потребителю ?
Трубы есть и сварщик есть, все можно. Наверное, стыдно такое спрашивать, но объясните, почему в таком случае ситуация должна улучшиться (как можно более подробно)?
Спасибо.
UPD: Дело в том, что даже если первая машина не работает, на последующих температура не поднимается так, чтобы это было заметно. Даже если включить одну 4-ю машину, температура на ней недостаточная.

calmar » 07 апр 2017, 14:50

А нельзя от трехдюймовой трубы вварить четыре дюймовки к каждому потребителю ?

Потеря температуры в пароконденсатной системе

efgenslonim » 07 апр 2017, 12:23

Всем здравствуйте! Извиняюсь, если создаю тему не в том разделе, но более подходящего не нашел.
На текстильном предприятии существует проблема: к четырем запарным машинам последовательно подходит пар (см. приложенный рисунок). При этом на первом потребителе температура гораздо выше, чем на 4-м, а стоят они на расстоянии примерно 7-10 м, паропровод между машинами изолирован. И чем дальше от входа пара стоит машина, тем меньше на ней температура в запарной камере (на рисунке показано). Положение дел такое: в центральном трубопроводе 0,6 МПа, на центральном же трубопроводе установлен сепаратор пара, от которого конденсат отводится в дренаж. На каждом потребителе стоит следующий комплект: кран шаровый-фильтр сетка- редуктор (на 0,2 МПа), сепаратор, конденсатоотводчик(тоже в дренаж). По диаметрам: центральный 76, опуск с техэтажа к машинам 25, подводка к машине 15. Если это имеет значение, котельная достаточно далеко, длина паропровода к машинам около километра.
Есть ли какие-то идеи, куда может уходить температура и как с этим бороться? Спасибо.

Вернуться к началу