Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: взбесилась дизельная горелка

Re: взбесилась дизельная горелка

klotik » 19 фев 2018, 13:07

форсунку ставил точно такую же, за два года даже копоти на ней нет.Не поверите, но до смены форсунки, а это лет 10-12, я даже котёл ни разу не чистил.Завихритель немного в саже и прорези без разворота, что говорят не правильно.Я решил подождать и не отключать горелку.Несколько раз форсунка поджигалась с неравными интервалами,нагнетатель работал всё время, потом заработала нормально.Сейчас отключилась по температуре...сижу жду..

Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
горелка CRONO 2L, ПАСПОРТ КУДА ТО ДЕЛСЯ..

РоманМ » 19 фев 2018, 10:31

klotik
А название у горелки есть?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
какую форсунку ставили (параметры), какая стояла?

взбесилась дизельная горелка

klotik » 19 фев 2018, 09:58

котлу 18 лет,года два назад менял только форсунку.Но вчера котёл взбрыкнул. После 15-20 мин. работы пламя гаснет, но турбина работает, в аварийный режим не переходит,происходит поджёг,2-5 сек. горит и гаснет.И так без конца,пока не выключу горелку.Где то через час, когда котёл остынет, всё повторяется по новой.Где засада?