Abil » 22 мар 2018, 10:56
VikT писал(а):Вопрос в том, что они передают, и как с них снимать данные? Радиопередача - это единственная здесь проблема.
Всё остальное, ИМХО, утрированно конечно, но задача для начальной школы.
Скорее вопрос не в том, что передают пульты, а что нужно от них Заказчику. Нужно ли выводить какие-то данные на них, или достаточно только делать уставку? Еще пульт может использоваться, как устройство переключения сценариев. К примеру, заранее запрограммировать несколько сценариев по поддержанию температур на контурах и с помощью пульта уже производить выбор одного из режимов. Это только два примера применения пульта.
И уже исходя из потребности задач, которые должен решать пульт можно произвести его подбор у какого-то из производителей. При этом пульт сам не производит регулировку. Он является средством взаимодействия с контроллером. Вся логика и алгоритмы уже реализуются на контроллере.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
cineman писал(а):Abil писал(а):На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000.
А насос у коллектора будет единственный?
Насос может быть один, если его параметры обеспечат необходимый расход в системе. И в самой системе будут регуляторы для гидравлической увязки контуров. Но, если на контурах предполагается независимое регулирование, то может подумать об использовании своего насоса на каждом контуре. И насосы тогда выбрать типа ALPHA2 от GRUNDFOS.
Да и сама задача "кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60", потребует отдельных насосов.
Добавлено спустя 8 минут:
У меня был объект - турецкая сауна, где клиент хотел примерно такое же - регулирование температуры с точностью в градус. Но фактически пользоваться такой системой было невозможно, так как она либо должна непрерывно работать, либо время выходя на расчетный режим настолько большое, что ее надо запускать за несколько часов до начала пользования. И клиент через полгода вообще перестал что-либо регулировать. Поскольку подобрал более-менее комфортные настройки.
[quote="VikT"]Вопрос в том, что они передают, и как с них снимать данные? Радиопередача - это единственная здесь проблема.
Всё остальное, ИМХО, утрированно конечно, но задача для начальной школы.[/quote]
Скорее вопрос не в том, что передают пульты, а что нужно от них Заказчику. Нужно ли выводить какие-то данные на них, или достаточно только делать уставку? Еще пульт может использоваться, как устройство переключения сценариев. К примеру, заранее запрограммировать несколько сценариев по поддержанию температур на контурах и с помощью пульта уже производить выбор одного из режимов. Это только два примера применения пульта.
И уже исходя из потребности задач, которые должен решать пульт можно произвести его подбор у какого-то из производителей. При этом пульт сам не производит регулировку. Он является средством взаимодействия с контроллером. Вся логика и алгоритмы уже реализуются на контроллере.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:[/color][/size]
[quote="cineman"][quote="Abil"]На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000.[/quote]
А насос у коллектора будет единственный?[/quote]
Насос может быть один, если его параметры обеспечат необходимый расход в системе. И в самой системе будут регуляторы для гидравлической увязки контуров. Но, если на контурах предполагается независимое регулирование, то может подумать об использовании своего насоса на каждом контуре. И насосы тогда выбрать типа ALPHA2 от GRUNDFOS.
Да и сама задача "кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60", потребует отдельных насосов.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 8 минут:[/color][/size]
У меня был объект - турецкая сауна, где клиент хотел примерно такое же - регулирование температуры с точностью в градус. Но фактически пользоваться такой системой было невозможно, так как она либо должна непрерывно работать, либо время выходя на расчетный режим настолько большое, что ее надо запускать за несколько часов до начала пользования. И клиент через полгода вообще перестал что-либо регулировать. Поскольку подобрал более-менее комфортные настройки.