Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Байпас на котле

Re: Байпас на котле

Nesnakomez » 27 апр 2020, 23:00

Ок, спасибо.

Re: Байпас на котле

Honda » 27 апр 2020, 21:41

В случае однотрубной системы отопления байпас (перепускной клапан) в котле может быть вообще перекрыт, но только если мощность системы отопления близка к мощности котла.
И есть ещё один момент - это грязевик на обратке котла: если он забивается, то правильно настроенный перепускной клапан не допустит ситуации "нулевого" протока теплоносителя через теплообменник котла с последующим перегревом и блокировкой котла - поэтому лучше следовать инструкции и открыть перепускной клапан на требуемое количество оборотов (в данном случае - 1/2 оборота). :)

Байпас на котле

Nesnakomez » 26 апр 2020, 20:18

Saunier Duval Thema C23. Я менял часть трехходового узла, в которой клапан байпаса. В мануале нашел только вот это:
bypass1.png
bypass.jpg

Учитывая то, что у меня однотрубная система(Ленинградка), непонятно, в каком положении нужно установить клапан. В мануале написано, что в стоке(я так понимаю - в собранном котле) клапан открыт на пол оборота. Можно ли это считать усредненным вариантом, который подходит для большинства случаев? Или тут есть принципиальные моменты, которые в моем случае могут значительно повлиять на работу СО? Мне кажется, что в однотрубной системе этот байпас вообще должен быть перекрыт, но тогда в случае какой-то аварийной ситуации в контуре вне котла тоже должно быть какое то решение предусмотрено.

Старую запчасть я снял, на ней клапан был открыт не на полоборота, а на два с половиной, но я не уверен, что его не крутили уже. Хотя СО работала так без вмешательств уже последние пару лет.