Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: СОК BAXI main5 24fi

Re: СОК BAXI main5 24fi

rz6his » 11 май 2020, 13:13

Cпасибо!Выбрал вариант 1,самый простой.

Re: СОК BAXI main5 24fi

Honda » 06 май 2020, 15:25

У Вас двухконтурный котел с битермическим теплообменником, при нагреве ГВС циркуляционный насос в котле отключается и теплообменник котла работает только на нагрев ГВС, но циркуляционный насос теплых полов продолжает работать и гонять теплоноситель через котёл, "воруя" тепло у контура ГВС.
Какие есть варианты исправить положение ?
1. Подключить электропитание циркуляционного насоса тёплых полов к насосу котла, чтобы при работе котла на нагрев ГВС ЦН теплого пола отключался.
2. Подключить контур тёплых полов к котлу через гидравлический разделитель.
3. Заменить насосно-смесительный узел тёплых полов на узел с насосом на перемычке вместо узла с насосом на подаче, как у Вас скорее всего сделано в настоящее время.
Выбирайте. :)

СОК BAXI main5 24fi

rz6his » 06 май 2020, 11:29

baxi main 24 fi при включении ГВС греет не более 35-40 градусов,на отопление ТП стоит самодельный насосно-смесительный узел,насос включен в элрозетку,когда насос выключаеш воду греет нормально,что не правильно собрано?