Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания

Re: Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания

МИМ » 17 окт 2020, 08:41

Решилась у вас проблема?

РоманМ » 31 окт 2017, 23:11

Хех, сними это черное безобразие, у ней в нутре есть силиконовая трубочка - продуй ее...

loginza27386 » 31 окт 2017, 22:19

РоманМ писал(а):А на сколько отключали свет? и как это происходило?
Да! И еще - вентилятор с пневмореле чем соединено?
Свет отключали минут на сорок. Соединено как на фото.

Re:

oleg.dmitrievic » 31 окт 2017, 02:27

РоманМ писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):ну вообще то и при неправильном давлении газа подобные симтомы могут быть.
вобче то при "неправильном давлении газа" котлу пох открыта камера сгорания или нет))))
А вот и нет. при слишком низком горелка может зажечся при открытой крышке но не загоретсья при закрытой.

РоманМ » 30 окт 2017, 21:56

loginza27386 писал(а):после отключения электричества, до этого котел, а следовательно и дымоход, функционировал исправно.
А на сколько отключали свет? и как это происходило?
Да! И еще - вентилятор с пневмореле чем соединено?
loginza27386 писал(а):озможно ли, что проблема в прессостате? как проверить?
При включении вентилятора перемкнуть контакты пневмореле...

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Самое грустное что могло случиться - плата подгорела при отключении...

loginza27386 » 30 окт 2017, 20:52

РоманМ писал(а):Доброго времени суток... почитал...поржал))) Во первых вы откуда?
даже ждать не буду ответа, скорее всего с севера)))
так вот с дымохода сосульку сбейте и будет вам щясте)))))))))
Остается позавидовать вашему чувству юмора. В наших краях все еще плюсовая температура. Взяться сосульке неоткуда.
Dim@ писал(а):Я думал над этим. Но вроде по написанному человек не совсем дурак, проверил что мог. надеюсь и дымоход тоже.
не совсем дурак, вы правы, дымоход проверил в первую очередь, поскольку кажется очевидным, что есть проблема с тягой, точнее с забором воздуха в камеру сгорания, но в том то и дело, что проблема появилась после отключения электричества, до этого котел, а следовательно и дымоход, функционировал исправно.
Джордано писал(а):Я так понял, вы не камеру сгорания открыли, а переднюю панель корпуса котла сняли? Она ни на что влиять не должна. Если это так, то смотрите короткое на панель, или какой-то шлейф при закрытии отходит - передерните.
да речь идет не о самой камере (где горелка и теплообменник), а панель прикрывающую эту камеру с системой дымоотвода, она вообще никакие провода не задевает

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):это уже хорошо. но еще лучше бы проверить что он на столько работает что и по тепообменику воду прогоняет
Эту версию я отмел, поскольку в систему, - на обратке перед котлом, - встроен еще один циркуляционник (поставил в ходе одной из переделок СО, как оказалось зря, в итоге им не пользуюсь), запустил его на третьей скорости - не помогло

Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Возможно ли, что проблема в прессостате? как проверить?

РоманМ » 29 окт 2017, 23:38

oleg.dmitrievic писал(а):ну вообще то и при неправильном давлении газа подобные симтомы могут быть.
вобче то при "неправильном давлении газа" котлу пох открыта камера сгорания или нет))))

ivanich » 29 окт 2017, 22:33

Так 1 из навьенов был напроч забит,через 3-4 дня внутренние трубки блестели как у того коня яйца.Мы керосин раньше использовали для выбивания трубок ТО в энергоцехе.Там нижняя и верхняя плита толщиной 50mm.Без замачвания будешь выбивать неделю,после заливки керосином в конце 3 рабочего дня они пешком выходили.Керосин разбивает накипь и не вредит метал из которого сделан ТО.С техсета (телефон)плохие фото,ничего не видно.В следующий раз выложу.

oleg.dmitrievic » 29 окт 2017, 22:27

РоманМ писал(а):А вообще по описанию все ясно)))) тактования как такового нет, есть потухание горелки при отсутствии воздуха причем сосулька скорее всего перекрывает от 50 до 70% площади отверстия иначе бы котел выходил в ошибку по дымоходу)))
ну вообще то и при неправильном давлении газа подобные симтомы могут быть.

Добавлено спустя 55 секунд:
loginza27386 писал(а):да есть там такой винтик, открутив который, можно увидеть вращаются лопасти или нет
это уже хорошо. но еще лучше бы проверить что он на столько работает что и по тепообменику воду прогоняет

РоманМ » 29 окт 2017, 22:22

ivanich
Главный вопрос - от ЧЕГО???

ivanich » 29 окт 2017, 22:22

РоманМ писал(а):угу, лучшее средство... чтобы купить новый
Этим летом таким способом я реанимировал 3 ТО,2 навьеновских и 1 бакси.Все 3 стоят и работают исправно.

Джордано » 29 окт 2017, 21:08

loginza27386 писал(а): Снял фронтальную крышку с камеры, где расположены горелка, теплообменник и вентилятор дымохода.
Я так понял, вы не камеру сгорания открыли, а переднюю панель корпуса котла сняли? Она ни на что влиять не должна. Если это так, то смотрите короткое на панель, или какой-то шлейф при закрытии отходит - передерните.

РоманМ » 29 окт 2017, 20:57

ivanich писал(а):Лучше всего ТО отмачивать керосином.Он не разрушает материал из которого сделан ТО и покажет место утечки,если такое имеется.Будет масляное пятно в месте протечки.Нужно только осторожно залить керосин в ТО.Даже напрочь забитые отмокают,потом только промыть тщательно.
угу, лучшее средство... чтобы купить новый))))

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Dim@ писал(а):Я думал над этим. Но вроде по написанному человек не совсем дурак, проверил что мог. надеюсь и дымоход тоже.
В нашей чудесно стране всегда есть место чуду))))
А вообще по описанию все ясно)))) тактования как такового нет, есть потухание горелки при отсутствии воздуха причем сосулька скорее всего перекрывает от 50 до 70% площади отверстия иначе бы котел выходил в ошибку по дымоходу)))

Dim@ » 29 окт 2017, 20:53

РоманМ
Я думал над этим. Но вроде по написанному человек не совсем дурак, проверил что мог. надеюсь и дымоход тоже.

РоманМ » 29 окт 2017, 20:52

Доброго времени суток... почитал...поржал))) Во первых вы откуда?
даже ждать не буду ответа, скорее всего с севера)))
так вот с дымохода сосульку сбейте и будет вам щясте)))))))))

loginza27386 » 29 окт 2017, 14:35

Dim@ писал(а):Закройте крышку камеры сгорания, включите ГВС на полную, включите котел - если на нагрев ГВС котел будет работать без проблем при закрытой крышке
Проверил. ГВС с закрытой камерой также не работает. С открытой без проблем

loginza27386 » 28 окт 2017, 23:50

oleg.dmitrievic писал(а):а как вы узнали что насос работает?
да есть там такой винтик, открутив который, можно увидеть вращаются лопасти или нет

oleg.dmitrievic » 28 окт 2017, 22:28

а как вы узнали что насос работает?

loginza27386 » 28 окт 2017, 20:56

любопытно, возьму на вооружение. спасибо за совет

ivanich » 28 окт 2017, 20:41

Лучше всего ТО отмачивать керосином.Он не разрушает материал из которого сделан ТО и покажет место утечки,если такое имеется.Будет масляное пятно в месте протечки.Нужно только осторожно залить керосин в ТО.Даже напрочь забитые отмокают,потом только промыть тщательно.