Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол

ПрактикЪ » 15 фев 2005, 12:37

При таких параметрах теплоотдача будет в пределах 95-105 ватт на метр. 8)

SKV » 15 фев 2005, 10:23

Климатические теплые полы делаются только по проекту.
Самые общие принципы такие-55 на подаче,45 на обратке, при шаге20-25 см и длине контура 50-60 метров ,примерная теплоотдача будет 50-60 Ватт/кв.метр.
Если известны теплопотери или можете их просчитать, то сможете увидеть принципиальную возможность обогрева помещещения только теплым полом.
Но лучше заказать проект.

asl » 14 фев 2005, 18:27

Контур 1 и 2 - по сути 1 контур.
Я бы их разделил.

ВИМ » 14 фев 2005, 18:09

Так ведь страна Советов!

Abil » 14 фев 2005, 09:26

Mat писал(а):А на хрена?
Странный вопрос? Ведь клиент хочет целый дом отопить опираясь только на советы. :D

Mat » 13 фев 2005, 21:56

Abil писал(а):Ответ один: надо делать полноценный проект!
А на хрена?

Abil » 13 фев 2005, 19:08

Уважаемый GORDRON. Подобные вопросы уже обсуждались. Ответ один: надо делать полноценный проект!

ПрактикЪ » 13 фев 2005, 11:40

Начнем с того, что так как нарисовано в коридоре Вы трубы не уложите - слишком нереальные загибы. Намного удачнее было бы решение проложить трубы в длинну кридора.
Лет 8 тому финны проводили курсы для монтажников и поектировщиков и учили прокладывать трубы ближе к наружным стенам чаще, постепенно увеличивая шаг, но потом я не видел ни одного проекта, построенного по этому принципу. Но принцип такой, что теплоотдача теплого пола завсима от шага укладки труб. А вообще температурой должны рулить термостаты.

Leski » 12 фев 2005, 22:09

На мой взгляд (я не профи)
1. Рассмотреть возможность разместить коллектор на выше (ближе к гостинной, на стене с ванной).
2. В ванной можно сделать шаг укладки чаще.
3. Желательно учесть расположение мебели, чтобы под мебелью не укладывать трубы.

GORDRON » 12 фев 2005, 16:37

Вообще-то я планирую отапливать дом
теплыми полами это 1-й этаж.
2-й этаж думаю как отапливать
теплыми полами или радиаторами.

Возможна ли такая укладка труб?
И насколько она практична?
Гидравлическую увязку в ваной
комнате планирую отрегулировать
кранами. Или оставить так.
Ведь температура в ваной должна
быть +33 С.
Остальные контуры примерно одинаковые.

Abil » 12 фев 2005, 16:08

В каком смысле: гидравлической увязки, комфорта или чего?

Теплый пол

GORDRON » 12 фев 2005, 16:00

Как на Ваше мнение такая укладка труб для теплого пола???
1 и 2 контур - Гостиная совмещённая с кухней
3 контур - прихожая холл и лестничный марш
4 контур - ванная комната

Вернуться к началу