Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемка с котлом

mig » 14 фев 2005, 23:48

Извини, ответ банальный. Не владеешь электроникой - вызови сервис.

mig » 14 фев 2005, 22:12

Семёну
Извини, оговорился. башка трещит.
Гостю.
Тут происходит следующее явление. Работой клапана управляет компаратор. Это микросхема которая сравнивает два напряжения подаваемые ей на вход. Одно от датчика. Оно зависит от его сопротивления, чем больше температура, тем больше сопротивление. Второе напряжение подаётся от источника эталонного напряжения. Он управляется регулятором. Если датчик даёт меньшее напряжение чем эталонное, то на выходе нет управляющего напряжения, клапан открыт. Когда напряжения сравнялись или от датчика выше, то на выходе компаратора появляется напряжение, клапан включается и перекрывает горелку.
Если от датчика идёт заниженное напряжение, то получается не совпадение с тарировкой на регуляторе. И его приходится докручивать в большую сторону, хотя температуры котёл не достиг.

mig » 14 фев 2005, 21:35

Похоже что то с датчиком температуры, съехала температурная кривая.
Датчик получает заниженные значения фактической температуры.