Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с горелкой Riello.

Вадяныч » 14 фев 2005, 23:52

Голелки RIELLO приходят отрегулированными с завода под то сопло,что установлено на горелке.Наиболее вероятная причина-противодавление с топке,связанное с неправильным подбором дымохода или некачественным монтажом-например,выхлопная труба не снаружи одета на патрубок котла,а вставлена внутрь и препятствует циркуляции выхлопных газов.Откройте смотровое окошко и подставьте ладонь-жар не должен бить в руку

Alex_ » 14 фев 2005, 19:41

Где стоят емкости для дизтоплива? Если зарыты в землю, не подтекает ли в них водица?

Alex_ » 14 фев 2005, 18:01

Версия по поводу пониженного напяжения, в - принципе, верна, но раз не помогло, то дело не в этом. Присоединяюсь к совету: откройте фильтр и посмотрите, нет ли воды в дизтопливе.

ВИМ » 14 фев 2005, 17:24

Обратите внимание на качество топлива и топливный фильр. Может быть вода попала. Промойте НВД -как правило 6 болтов и 30мин. работы. Предварительную регулировку можно сделать по цвету пламени. Напряжение влияет на пуск, если зажёгся то будет работать.

Alex_ » 14 фев 2005, 16:06

Даже если форсунка правильно подобрана под мощность котла (хотя при продаже горелка идет без форсунки - странно все это у Вас), остается еще процесс регулировки горелки после установки на котел и как его часть, регулировка воздушной заслонки. Если этого не сделано, то надо сделать.

Alex_ » 14 фев 2005, 15:44

Воздушную заслонку горелки регулировали? В котле много нагара?

Alex_ » 14 фев 2005, 15:32

А диаметр форсунки подобран правильно?