antei » 16 фев 2005, 10:16
Раз поднимал проблему, частично решил. Но возникает одно странное явление!
Вводная : дом (около 300кв) подвал, 1 и 2 этаж. Котел настенник 42 Квт (модель проверенная, проблем нет) , хар- ки насоса (напор- 7м, при 2,5 расход 12 л/мин). На каждом уровне(их 3) коллекторы на 6 точек (радиаторов). Коллекторы расположен вертикально (как бы врезан в трубу стояка) последний на 2-ом этаже оконечен воздухоотводчиками поднятыми на 1,5 выше коллектора. Разводка по полу МП16 трубой, подключение радиаторов нижнее, Purmo с встроенными термовентилями (пока без Тголовок), подклячены правильно (подача в подачу радиатора).
Так вот все как бы работает классно , но через время (2-3 недели ) встает верхний этаж (поочереди отключ рад) Воздуха в них НЕТ, Воздухоотводчик с водой!
Стоит только выключить котел на 5-10 мин , радиаторы подостынут , и включить все опять идет (2-3 недели) срок меняеться от Т отопит воды чем больше тем быстрее останавливаеться , на 65 может молотить и 1,5 месяца!! . сейчас на выходе показывает макс - 80 град. Такое очучение что вода при нагреве приобретает странные свойства противодействия циркуляции . От верх коллектора до котла как раз около 7 метров. Радиаторы частично открыты от упаковки в доме -идет ремонт.
Есть только одна идея, поставить перед коллектором подачи 2 этажа подкач насосик (послабее). Но интересует лишь само явление, что за хрень такая?!!!
Раз поднимал проблему, частично решил. Но возникает одно странное явление!
Вводная : дом (около 300кв) подвал, 1 и 2 этаж. Котел настенник 42 Квт (модель проверенная, проблем нет) , хар- ки насоса (напор- 7м, при 2,5 расход 12 л/мин). На каждом уровне(их 3) коллекторы на 6 точек (радиаторов). Коллекторы расположен вертикально (как бы врезан в трубу стояка) последний на 2-ом этаже оконечен воздухоотводчиками поднятыми на 1,5 выше коллектора. Разводка по полу МП16 трубой, подключение радиаторов нижнее, Purmo с встроенными термовентилями (пока без Тголовок), подклячены правильно (подача в подачу радиатора).
Так вот все как бы работает классно , но через время (2-3 недели ) встает верхний этаж (поочереди отключ рад) Воздуха в них НЕТ, Воздухоотводчик с водой!
Стоит только выключить котел на 5-10 мин , радиаторы подостынут , и включить все опять идет (2-3 недели) срок меняеться от Т отопит воды чем больше тем быстрее останавливаеться , на 65 может молотить и 1,5 месяца!! . сейчас на выходе показывает макс - 80 град. Такое очучение что вода при нагреве приобретает странные свойства противодействия циркуляции . От верх коллектора до котла как раз около 7 метров. Радиаторы частично открыты от упаковки в доме -идет ремонт.
Есть только одна идея, поставить перед коллектором подачи 2 этажа подкач насосик (послабее). Но интересует лишь само явление, что за хрень такая?!!!