Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Шум в циркуляционном насосе

Mat » 21 апр 2004, 21:07

Кстати, по поводу монтажа.
В насосе используются подшипники скольжения, без упора вала с торцов.
При монтаже возможно любое положение, при котором ВАЛ РАСПОЛОЖЕН ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Иногда народ перетягивает заглушку выпуска воздуха. и ось с крыльчаткой начинает задевать за что нибудь.

Mat » 21 апр 2004, 21:02

У меня такой дефект проявлялся при наличии мусора в системе,
недостатке воды (давления) или повреждении насоса.
Скорее всего надо промыть систему и, вытащив, сам насос.

NIC » 21 апр 2004, 13:05

А отличий никаких и нет ....

NIC » 24 окт 2003, 18:08

Уточняя коллег, отмечу, что при установке стандартных циркуляционных насосов (с валом) необходимо следить, чтобы ось вала насоса была расположена горизонтально. По поводу безвальных насосов (есть и такие, например Unitherm UPH 25-60, которые кстати имеют огромные преимущества - бесшумны, невозможно заклинивание) - их установка производится с небольшими ограничениями (только вертикально или только горизонтально).

Дмитрий » 17 окт 2003, 23:59

Раньше такой эффект был? Насос поставлен горизонтально?
Не работал ли насос без воды?