Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Энергонезависимый теплый пол от центрального отопления

Пацак » 01 мар 2005, 18:01

Действительно "Бяка"...

Mat » 22 фев 2005, 22:41

NWB писал(а):Так элеватор это и есть насос. Только для перекачивания жидкости из обратки в подающую он использует энергию воды в подающей магистрали и независим от других видов энергии, а вот от перепада давления подающая - обратка его работа зависит.
Инжектор, своего рода.

Abil » 22 фев 2005, 12:26

Единственное, что максимальный перепад, который можно обеспечить элеватором, небольшой - один-два метра.

SKV » 22 фев 2005, 11:14

Расчёт элеватора не предсталяет сложности, буквально несколько формул,так же как и его изготовление.Поищите в литературе.

ПрактикЪ » 22 фев 2005, 08:42

Хотел бы посмотреть на элеваторный узел в маленьком магазине.

NWB » 22 фев 2005, 08:20

Так элеватор это и есть насос. Только для перекачивания жидкости из обратки в подающую он использует энергию воды в подающей магистрали и независим от других видов энергии, а вот от перепада давления подающая - обратка его работа зависит.

Mat » 22 фев 2005, 00:25

NWB писал(а):Без насоса подмес НЕВОЗМОЖЕН..............элеватор.....
Элеватор то работает. :?: :?: :?: :?: :?:

NWB » 21 фев 2005, 11:21

Для подмеса нужно из обратки с малым давлением направить воду в подающую, с большим давлением. Без насоса подмес НЕВОЗМОЖЕН. Единственный способ обойтись без электричества - элеватор, который является электроэнергонезависимым насосом.

ПрактикЪ » 21 фев 2005, 11:17

Насчет трехходового - беру свои слова обратно. Действительно, без насоса вряд ли будет работать. Каюсь. А вот с балансирами очень даже будет.

Abil » 21 фев 2005, 11:10

Alex_ писал(а):
ПрактикЪ писал(а):Собирайте узел через трехходовой с дистанционным считыванием температуры таким образом, чтобы в вашей системе участвовала обратка теплого пола.
А если трехходовой подключен без циркуляционного насоса после него (см. условия задачи), то не потечет ли теплоноситель по трубе подмеса в другую сторону...
Без насоса такую схему не сделать - подмеса не будет.

ПрактикЪ » 21 фев 2005, 09:37

Вода все равно по наименьшему сопротивлению пойдет. Я же предлагаю принудить ее бежать по трубкам теплого пола. Причем, если поставить два балансировочных крана - можно сбалансировать проток таким образом, чтобы не создавать проблем с обраткой котельной.

Mat » 21 фев 2005, 01:24

Вообщето в условии задачи есть перепад давления 0,8 бар.
или 8 метров вод. столба.
Вам для циркуляции не достаточно?

ПрактикЪ » 20 фев 2005, 11:25

И еще. Если магистраль отопления идет сквозняком через магазин, то зачем теплоносителю "заходить" в теплый пол?
Может вообще не использовать подающую трубу, а сделать байпас из трубок для теплого пола. Периодически перекрывать обратную магистраль, заставляя теплоноситель проходить через пол. В этом случае хотябы не такая горячая вода в пол пойдет. :?:
Хотя и это непрофессиональное решение.

ПрактикЪ » 20 фев 2005, 10:42

Ну да, байпас, только регулируемый. Он вам и нужен.
И все же на обратку. Если уж знакомы с Овентроп - они обраткой регулируют температуру теплых полов - тогда и пол работает и обратка охлажденная в этом участвует.
И все равно - без насоса это решение непрофессиональное. Нельзя на поводу у заказчика идти. Электричество же есть. Хотя вам виднее на месте. В таких случаях я ставлю насосную группу за свой счет, если уж упертый заказчик попадается. Практика показывает, что дешевле получается, чем потом ездить и объяснять, почему это работает не так как надо. И нервы целы.

Mat » 20 фев 2005, 00:16

Трехходовик на подачу с термоголовкой, имеющей выносной датчик-капилляр. Електрики не требуется.
Если перепад давления хороший - будет работать.

Unibox - Клапан такой для ТП - Oventrop Unibox RTLH+UniRTLH

(Арт № 1022685 Регулировка теплых полов по температуре обратного трубопровода)

Alex_ » 19 фев 2005, 21:26

Пардон, но мы опять получим байпас вместо подмеса...

ПрактикЪ » 19 фев 2005, 21:05

Ставьте этот трехходовой на обратку, а считыватель температуры на подающую линию.

NWB » 19 фев 2005, 16:00

Для подмеса воды необходима энергия. Либо электрическая (насос), либо энергия струи (элеватор). Какие ещё есть варианты?

Alex_ » 19 фев 2005, 15:52

ПрактикЪ писал(а):Собирайте узел через трехходовой с дистанционным считыванием температуры таким образом, чтобы в вашей системе участвовала обратка теплого пола.
А если трехходовой подключен без циркуляционного насоса после него (см. условия задачи), то не потечет ли теплоноситель по трубе подмеса в другую сторону, т.е. вместо подмеса обратки от пола мы получим байпас, который просто будет перепускать часть сетевой воды, и задача снижения температуры опять же не выполняется?

Alex_ » 19 фев 2005, 15:45

Mifune писал(а):Что ж Вы так любите элеватор!
Есть же Unibox о которых писали выше
Да не люблю я его, на фиг он не нужен, просто других примеров энергонезависимых узлов подмеса в голову не пришло. Простите за темноту, а что имеется в виду под словом "Unibox"