ставить отопительный газовый котел могу в подвале?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ставить отопительный газовый котел могу в подвале?

Малой » 28 мар 2005, 11:34

Вы правы.
Но и у нас на сегодняшней день толком по этим документам не разберешься.
Я консультируюсь у газовщиков, которые газ будут принимать ...

Малой » 24 мар 2005, 13:51

:loly: Это точно

Babar » 24 мар 2005, 13:46

Блин вроде элементарный вопрос, но СНИПы написаны так что хрен пойми, а может так чтобы моно было поиметь с владельцев домов...

Малой » 22 мар 2005, 17:03

6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.

Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3

до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации
газового оборудования, но не менее 15,0

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

Slayer » 21 мар 2005, 19:11

Теперь,насколько я понимаю благодоря этому СНиПу,в Росии автоматически решена проблема стабилизации давления газа,и неактуальность естественной циркуляции.Ещё пара аналогичных документов,и глядишь,а мы безальтернативно будем отапливаться,лучше всех в мире.Наверное действие этих законов в качестве эксперемента опробовали на бедной Корякии.

KGiP » 21 мар 2005, 14:50

"Дедуль" а ты куды пропал, мы уж и думать не знали что?

Alex_ » 21 мар 2005, 11:38

До 60 кВт даже отдельный выход не нужен (по - моему)

RyaboFF » 24 янв 2005, 15:47

Хотя, если установленная мощность котла(ов) менее 360 кВт, и дом-жилой (односвартирный или блокированный) то можно.
Если мощность больше 60 кВт, необходима система контроля загазованности.

По поводу закрытой камеры сгорания ......... хмм..... тоже сомневаюсь

Babar » 24 янв 2005, 15:37

А в каком нормативе прописано различие между наддувником и с естественной тягой?

Mozly » 24 янв 2005, 15:18

Помещение котельной должно иметь отдельный вход с улицы. В Вашем случае можно поставить (или повесить если это настенник) только котёл с закрытй камерой сгорания.

Babar » 24 янв 2005, 15:09

Почему нет? Что не удовлетворяет каким нормам?

RyaboFF » 24 янв 2005, 11:08

Вообще-то нет.
В цоколе еще можно...

Babar » 23 янв 2005, 09:18

Памагите плиз!
Имею в наличии коробку дома размером в плане 8,5 на 8,5. Подвальный этаж имеет два окошка размером по 0,3 м квадратных каждый. Лестница в подвал из прихожей 1-ого этажа. Вопрос - могу ли я в подвале ставить отопительный газовый котел?