GoodLad писал(а):Нужно отапливать дом полезной площадью около 60м2.
Т.е. большой мощности не требуется. Но котел обязательно должен быть с закрытой горелкой. Т.е. с принудительным отводом продуктов сгорания. Самый маленький котел, который мне удалось найти, оказался Vaillant Turbomax на 20 кВт. Правда там используется модулирующая горелка, которая позволяет изменять мощность в диапазоне 8-20 кВт. Но даже минимальная мощность, как мне кажется, всеравно большая. Особенно, а точнее именно для межсезонья. Пожалуйста, скажите насколько вредно, если котел будет работать с частыми включениями-выключениями? И если сильно, как можно решить такую проблему?
Судя по небольшой площади , точек водоразбора немного.
Поэтому можно смело ставить 2х контурный котел либо на 20, лучше на 24 кВт.
тактование котла, может происходить при несогласовании мощности котла и системы отопления.
Конечно при таком варианте возможно тактования Вашего котла.
Для котла это конечно же не сильно хорошо.
При этом роисходит более высокий (по сравнению с обычным режимом) износ оборудования. Также перерасход газа.
Выход из ситуации есть
Поставте комнатный термостат.
Он будет уменьшать тактование и сглаживать работу котла.
Либо увеличте время задержки розжига горелки котла (если в Вайланте такая функция существует ....)
[quote="GoodLad"]Нужно отапливать дом полезной площадью около 60м2.
Т.е. большой мощности не требуется. Но котел обязательно должен быть с закрытой горелкой. Т.е. с принудительным отводом продуктов сгорания. Самый маленький котел, который мне удалось найти, оказался Vaillant Turbomax на 20 кВт. Правда там используется модулирующая горелка, которая позволяет изменять мощность в диапазоне 8-20 кВт. Но даже минимальная мощность, как мне кажется, всеравно большая. Особенно, а точнее именно для межсезонья. Пожалуйста, скажите насколько вредно, если котел будет работать с частыми включениями-выключениями? И если сильно, как можно решить такую проблему?[/quote]
Судя по небольшой площади , точек водоразбора немного.
Поэтому можно смело ставить 2х контурный котел либо на 20, лучше на 24 кВт.
тактование котла, может происходить при несогласовании мощности котла и системы отопления.
Конечно при таком варианте возможно тактования Вашего котла.
Для котла это конечно же не сильно хорошо.
При этом роисходит более высокий (по сравнению с обычным режимом) износ оборудования. Также перерасход газа.
Выход из ситуации есть
Поставте комнатный термостат.
Он будет уменьшать тактование и сглаживать работу котла.
Либо увеличте время задержки розжига горелки котла (если в Вайланте такая функция существует ....)