Теплообменники

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплообменники

Неуч » 05 апр 2005, 14:39

Спасибо!!!!!

asl » 04 апр 2005, 16:11

Я бы емкостный водонагреватель подбирал по пиковому расходу, но надо знать в течении какого времени идет пиковый водоразбор (тут я имею ввиду подбор объема бойлеров).
А так если подберете по мощности ТО в бойлере на часовую нагрузку, думаю, не ошибетесь.

Неуч » 04 апр 2005, 13:00

Спасибо!!!!
В котельной для промышленного предприятия хотят поставить бойлер. Известна нагрузка на ГВС 135кВт (2,2куб.м./час). Бойлер надо подбирать по непрерывной производительности или по пиковой?

asl » 04 апр 2005, 11:15

Разница в том, что, к примеру, имея бойлер 200 л с теплообменником 24 кВт вы можете спокойно обеспечить 4 душевых кабины одновременно в течении 10 мин (время указано условно), а имея пластинчатый ТО 24 кВт (или настенный котел с таковым) вы обеспечите гор водой один душ и не дай бог кто-нибудь откроет кран на кухне. :D
Конечно 4 душа можно обеспечить и с помощью более мощного пластинчатого ТО. И в течении более длительного времени. Тут вопрос кто скока $.

Неуч » 04 апр 2005, 10:50

В любом случае, если ставить бойлер или пластинчатый т/о, можно получить требуемое кол-во горячей воды. Разница то в чем? В цене, или в системе регулирования?...... . Ну, с габаритами понятно...
В каком случае лучше ставить бойлер , а в каком пластинчатый?

asl » 04 апр 2005, 10:48

Тимон писал(а):... бойлел 200 литров 24кВт, и пластинчатый теплообмнник 24 кВт (кажись от вайланта). Автоматика термостат SE-8 бошовский. Один насос на оба ТО. Сейчас зима, летом чтонибудь модернизирую.
Схемка применения интересная.
А пластинчатый ТО работает только, когда идет проток горячей воды или через него запитана и циркуляция ГВС?

Тимон » 03 апр 2005, 22:40

Всё очень просто: Котел бош супралайн 56кВТ, бойлел 200 литров 24кВт, и пластинчатый теплообмнник 24 кВт (кажись от вайланта). Автоматика термостат SE-8 бошовский. Один насос на оба ТО. Сейчас зима, летом чтонибудь модернизирую.

ВИМ » 03 апр 2005, 22:31

Тимон писал(а):Была проблема: нехватало 200 литрового бойлера ГВС: огромные ванны, много гостей...
Поставил перед подачей воды в бойлер пластинчатый теплообменник (скоростной) и все воды всегда хватает сколько хош лей...
Какой мощности теплообменник? Какие параметры поддерживаешь (по теплу и на выходе ГВС из скоростного теплообменника). Ставил ли автоматику? :oops:

wlad » 03 апр 2005, 15:51

Mat ты гений! Надо взять на вооружение.

Тимон » 03 апр 2005, 11:55

Была проблема: нехватало 200 литрового бойлера ГВС: огромные ванны, много гостей...
Поставил перед подачей воды в бойлер пластинчатый теплообменник (скоростной) и все воды всегда хватает сколько хош лей, и рецеркуляция через полотеньчики присутствует. Один минус гадравлика изменилась, недо редуктор ставить и насосы регулировать.

комбинированная схема ГВС

ВИМ » 03 апр 2005, 08:59

Mat писал(а):Есть вообще системы комбинированные и пластинчатый и накопитель.........
Поясните пожалуйста по какой схеме монтируется, или где обсуждалось это. Чёт не попадалось на форуме. :oops:

Mat » 03 апр 2005, 00:21

Ну да, получается преимущества обоих систем сразу.
И мгновенный нагрев и большой объем можно сразу выработать.

Тимон » 03 апр 2005, 00:18

Mat, согласен полностью. Собрал комбинированую систему ГВС (по рекомендации Водяныча) работает зашибись!!! Такого результата я и не ожидал.

Mat » 03 апр 2005, 00:14

Есть вообще системы комбинированные и пластинчатый и накопитель.........

Теплообменники

Неуч » 01 апр 2005, 16:59

Господа! Что лучше накопительный или проточный (Лаваль) теплообменник?

Вернуться к началу