Не пустить кипяток в МП трубы

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не пустить кипяток в МП трубы

Rimantas » 22 апр 2005, 11:43

если не ограничение места, то это повседневная наша работа - задача то ограничение температуры подающей воды. Повторяю - пока неизвестно есть ли нагрузки на другие потребители , если нету то представьте что будет делаться с котловой водой (да и про котел ничего неизвестно - регулируеться как то или...) при закрытом 3хх :!:
помоему вам надо 4 хходовый с приводом
Можно использовать схему ,которую и посылаю
Как говорил один наш проектировщик - орентироваться по месту

ПрактикЪ » 22 апр 2005, 07:40

Второй вариант проще и надежнее. В первом варианте трехходовой может закрыть клапан на движение воды от насоса (в момент первоначального запуска, к примеру) и никакого ограничения температуры не произойдет.

Хоттабыч » 21 апр 2005, 21:45

В размерах ограничены - места мало. Это не котельная и даже не топочная, а кабинет главного инженера. Кыды я ему гидр. стрелку воткну? :)
А ежели так? :roll:
Да и еще, помещение адм корпуса 500м2.

Slayer » 21 апр 2005, 20:37

Римонтас прав как никогда.Надо распределитель ставить говорю же типа стрелки.А от него через смеситель.

Rimantas » 21 апр 2005, 20:33

И по МП в начале пойдет горячая вода :roll: - что то сегодня неврубаюсь :oops:

Хоттабыч » 21 апр 2005, 20:26

Работает по принципу: термодатчик при 75 гр подачи пенекрывает подачу от котельной и одновременно включает циркул насос. Теплоноситель циркулирует по админ корпусу :lol: , а как остынет до 60 гр - дык насос тормознется и одновременно трехходовой кран перекроет байпас и откроет подачу от котельной.

Rimantas » 21 апр 2005, 19:32

Непонятно - эта котельная обеспечивает теплом только админ. корпус или еще есть потребители.Почему спрашываю - непонял причины расположения насоса на подмес
Можно сделать и независимую схму применя пластинчетый теплообменик - только надо знать какие там у вас нагрузки
В принципе с местом установки насоса я бы несоглосилься в любом случае ( котельная для адм. корп или еще есть потрю)

Slayer » 21 апр 2005, 19:22

Я бы там какой нибудь симбиоз гидрострелки и Лаарса применил,а вот из этого коллектора и брал необходимое тепло.

mig » 21 апр 2005, 19:18

Если я не ошибаюсь, это обыкновенный узел подмеса для тёплых полов? Конечно его можно применять для ограничения и более высоких температур.

Не пустить кипяток в МП трубы

Хоттабыч » 21 апр 2005, 19:02

На заводе своя котельная, работает на высоких т подачи, в админ корпусе хотят обвязку сделать м. пластиковой (ПП) трубой. Для обеспечения нормального срока службы пластикового трубопровода, считаю целесообразным ограничить макс т подачи 75гр. собрав что то вроде подобной караказябры. Мож что присоветуете?