контроль объема воздуха в расширительном баке

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: контроль объема воздуха в расширительном баке

Mat » 01 июн 2005, 23:40

Кстате эта тема ужо была....
Там усе подробненько написано.

Rimantas » 31 май 2005, 20:09

два бака, два насоса (обязательно), два котла.... и т.д. ... любим жэ мы застаховаться :D .. эх чтоб так две жизни :baby:

NWB » 31 май 2005, 20:01

Ставте два бака. Пока один проверять будете, второй будет работать, а потом наоборот :D

Al » 31 май 2005, 16:43

:D Да, если при закрытом баке горелка дуванёт хорошенько, собирать и ловить придётся уже бреднем.

Al » 31 май 2005, 12:58

Для проверки давления в баке он должен быть осушен. Чтобы бак работал как компенсатор расширения- нужно привести давление азота к давлению в системе согласно табличке на баке или инструкции. Если давление в баке будет меньше необходимого- мебрана прижмётся давлением воды и треснет где- нибудь потом, где послабже. Стеклянные баки не только ваша мечта :D
Отсекать бак вентилем нельзя. Во время работы бак не должен подвергаться обслуживанию.

Al » 31 май 2005, 12:31

Есть переходные штуцеры с манометром. Только смысл в манометре?- всё равно проверку давления в баке нужно проводить без воды.