Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Контроль исправности диафрагмы расш. бака. Как?

Rimantas » 30 июн 2005, 18:42

[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/tease.gif[/img] ты что с дурдома :?:

Rimantas » 29 июн 2005, 20:55

[quote="Al";p="28934"] Просто у клиента бак какой- то дешёвый на 300 л прохудился, потом раздавило что- то дорогое в системе. Вот он меня и озадачил...
А теперь мне самому уже интересно стало. :)[/quote]
вот так и жывем - покупаем что попало лишь бы дешевле - экономим называетьса - а потом автоматику для слежения и другие приспособление накручиваем - это тоже экономим :?: - а если эти аварийные датчики (те что показывать должны что мембрана лопнула :D ) тоже накроетьса - надо и на них что то придумать - типо сигнализацию - " накрылса датчик контролирующий давление в расш. баке" - и для этого тоже надо сигнализатор какой - мало что :twisted:
и так на котельную пару баков , пару котлов , насосных груп и т.д. - вам что до сих пор за рацухи плотит :?: :D

Al » 29 июн 2005, 14:38

[quote="Alex_";p="28964"]резервный [/quote]
Просто как всё гениальное :) Так уже и решили. Плюс посоветовал всё- таки известной фирмы.[quote="Mat";p="28979"]
Есть у меня в эксплуатации расширительный бак, БЕЗ мембраны.
Немецкий. 70-ый годов.[/quote]
Можно поподробнее. Очень интересно :)

NWB » 29 июн 2005, 08:42

[quote="Alex_";p="28964"] резервный бак будет заведомо дешевле.[/quote]

В данном случае нужна была резервная группа безопасности :D

Jol » 29 июн 2005, 07:06

То что что-то порвало есть пример: человек приобрел котел чугунный напольный, одноконтурный, продавцы в комплекте насос, краны, группу безопасности, стабилизатор напряжения, да же по доброте душевной тройники, бочата, резьбы и т.д. вобщем объвязку котла продали (кто-то может сказать впарили) спорить не буду.
Котел кто устанавливал не знаю, далеко от нас (1000 км) но со слов хозяина деталей много осталось из тех что купил.
По телефону удалось выяснить :
-Монтажники поставили на подачу котла сначала кран затем обратный клапан и только после этого группу безопасности.
В результате (кто не выяснить теперь) на горячем котле закрыли краны. Вот результат

Mat » 29 июн 2005, 01:00

Есть у меня в эксплуатации расширительный бак, БЕЗ мембраны.
Немецкий. 70-ый годов.
Конструкция такая.......
Классная вешь!

Alex_ » 28 июн 2005, 20:45

Систем слежения за состоянием мембраны не существует потому, что резервный бак будет заведомо дешевле.

NWB » 28 июн 2005, 20:40

Если подключение сверху, тогда да, будет бочка, а если снизу - будет работать, пока давление не упадёт и воздух не выйдет.

NWB » 28 июн 2005, 18:40

Я что-то не пойму, как из-за разрыва мембраны может что-то раздавить???? Воздух (или азот) в баке всё равно остаётся. Компенсирует расширение воды не мембрана, а воздух. Бак и без мембраны может прекрасно работать. Только давление воздуха настроить сложнее.

Al » 28 июн 2005, 17:00

Ну вот- всё просто. А я тут голову ломаю :D

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

[quote="Runner";p="28945"]Вот кто как делает??? [/quote]ъ
Все баки одинаково работают. Настраивать нужно без воды, сухим, например для водоснабжения на 2-3 метра меньше, чем минимальное значение давления.
А мембраны рвутся и сами по себе. Особенно последнее время часто слышу. Раньше видимо никто их не бодяжил... :)

Runner » 28 июн 2005, 16:47

Мне просто интересно стало какое давление было чтобы разорвало мембрану бака???
Может быть все таки был неправильный монтаж или неправильная эксплуатация..
Например сколько я не задавал вопросов как правильно заполнять расширительный бак, так никто толком ничего не смог ответить.
Вот кто как делает??? при заполнении системы воздух через золотник нужно спускать или нет, если нужно то получается что мембрана черезмерно натянута, что и приводит к разрыву, если не спускать, то то бак работает не на все 100%

Причем расширительные баки в системе отопления и в системе водоснабжения работают по разному......

Jol » 28 июн 2005, 16:06

Тут где-то на форуме один товарищ частотник за 150 у.е предлагал (по поводу водоснабжения)

Al » 28 июн 2005, 15:55

Был. Но нашлось в котельной слабое звено за 1,5 килобакса. :) Вот и пошёл он путём окольным...
В водоснабжении тоже такое может быть. Насосы щёлкать начнут. Пока кто догадается... А тут- раз, лампочка зажглась с табличкой- "неисправен гидроаккумулятор". Дурь, конечно, но интересно.

Jol » 28 июн 2005, 15:44

У него еще и предохранительного клапана не было видимо.


Может манометр электроконтактный в систему врезать прицепить сирену от охранной сигнализации будет кричать как при падении так и при повышении давлении, а кричать здорово будет.
Может тогда Reflex поставит и группу безопасности

Al » 28 июн 2005, 15:41

Я почему и спросил. Сам ни разу о таком не слышал. Могу предположить, что нужен датчик на воду, только как его в бак засунуть?
Просто у клиента бак какой- то дешёвый на 300 л прохудился, потом раздавило что- то дорогое в системе. Вот он меня и озадачил...
А теперь мне самому уже интересно стало. :)

Jol » 28 июн 2005, 15:26

Интересно, не разу таких вопросов не задавали. А что мембрана часто рвется? Встречался только в настенных котлах, но там манометр с предохранительным клапаном так сигнализируют что никагого реле не нужно

Контроль исправности диафрагмы расш. бака. Как?

Al » 28 июн 2005, 14:30

Вот задали вопрос... Как технически смонтировать сигнализацию на разрыв груши бака. В реальности при разрыве произойдёт падение давления и включится подпитка... Наверно есть какая- нибудь готовая (в смысле в продаже) проходная релюшка на ниппель бачка, которая может и давление контролировать и чтоб не снимая её подкачивать.