РАЗБИВКА МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: РАЗБИВКА МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ

Alex_ » 08 июл 2005, 17:20

[quote="Shurik";p="29931"]Просто при мощности оного и маленькой мощности водонагревателя не будет теплосьема... [/quote]
Верно. Теплосъем будет, только очень маленький; для котла это чревато частыми включениями - выключениями (тактованием).
В таком случае, для чугунного котла, ввиду его большой инерционности и малого объема воды, существует возможность перегрева после выключения горелки и срабатывания предельного термостата. Есть печальный опыт. Для стального котла такая ситуация крайне маловероятна, либо невозможна. Так что утверждение
Материал котла не настолько важен в этом вопросе.
не совсем верно.

P. S. Ув. fitting! Я согласен на 100 % с Mat. В Вашем случае для нужд ГВС лучше всего подойдет газовый накопительный водонагреватель литров на 200 - 300. Судя по назначению здания и расчетной пиковой нагрузке на проточник (60 кВт), бойлер справится легко. Это на-аа-амного дешевле и проще.

Shurik » 08 июл 2005, 16:37

Материал котла не настолько важен в этом вопросе. Просто при мощности оного и маленькой мощности водонагревателя не будет теплосьема, а при мощности намного меньше чем мощность накопителя возможен вариант что бойлер никогда не нагреется. :D

Shurik » 08 июл 2005, 15:56

Выдержка из инструкций Vaillant:

Рекомендуемое сочетание:
Мощность отопительного устройства (кВт) составляет
40-110% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).

Возможное сочетание:
Мощность отопительного устройства (кВт) составляет
25-40% или 110-135% эксплуатационной мощности накопителя (кВт).

Нецелесообразное сочетание:
Мощность отопительного устройства меньше 25% или больше 135%
эксплуатационной мощности накопителя.

:D

tgv » 05 июл 2005, 13:33

[quote="Fitting";p="28661"]

Спасибо
Я тоже уже склонен ко 2му варианту.
Единственный вопрос.
Превышение мощности чугунного котла над мощностью бойлера более чем на 30% - запрещено. - откуда взято?
[/quote]
да мне тоже это интресно :?:

Mat » 23 июн 2005, 16:16

А боллер газовый можно поставить....
:roll: :roll:

Slayer » 17 июн 2005, 07:19

Котлы с модуляцией надо ставить.Грамотно связать в каскад.Хорошо бы у них ещё интелектуальный вход был.

Штейн » 16 июн 2005, 23:46

А бойлер прямого нагрева можно поставить?

Mifune » 16 июн 2005, 20:50

По моему очень маленькая нагрузка на ГВС.
У Вас что за здание?

Alex_ » 16 июн 2005, 18:41

Собственно, в Вашем вопросе уже содержится ответ. Только вариант № 2. Превышение мощности чугунного котла над мощностью бойлера более чем на 30% - запрещено. Либо ставьте буферную емкость, но это уже как - то нелогично...

Вернуться к началу